50KW380V发电机电压正常,频率低该怎么办?会引起什么后果吗?

最初50KW发电机不发电,换过整流管,换后出现上面这种情况 ,频率为45.5HZ。正常运行可以吗?请具体点回答!

转速调节频率,电压调节器(AVR)调电压。你的频率低说明你转速低了。
四极发电机,50HZ要1500转/分。
频率低会损伤你的负载,而且你不能并网使用,并网的话会很危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-03-18
频率低多少?低于45Hz就不能再用。因为感性元件中的电流会增大。
基本是过负荷引起的,切除掉一部分负荷试试看。
也可能是原动机转速偏低引起的。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-01-03

频率低与发电机励磁无关,请检查原动机(柴油机)的调速器(油门)。若是频率达标后电压过高,则是励磁系统有问题了。

第3个回答  2009-08-03
频率是通过转数调整的。电压可以通过励磁调整。这样就可以调到50HZ380V的了呢!
第4个回答  2009-08-04
看看你的调速板,
在检查你的AVR板