用摇表测绝缘设备时,应注意哪些方面

如题所述

1、先检测摇表正常(即短接摇为零,分开摇为无穷大),摇速每分120转;
2、注意安全,手离带电部位保持距离;
3、摇测时最好两人,测试夹子先离开设备,再停止摇动。
4、遥测完毕注意放电!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-30
您可以买电动的兆欧表,不用摇,操作也更简单。
主要是检查接线正确,比方说测变压器高压对地绝缘时,一定要将高压尾与接地断开,否测会烧了高压线圈。
第2个回答  2019-01-01
摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:
(1)
首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。
(2)
用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。
(3)
测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。
(4)
摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
(5)
测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。
(6)
测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。
(7)
测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。
(8)
测试过程中两手不得同时接触两根线。
(9)
测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。
(10)
雷电时,严禁测试线路绝缘。