高压真空断路器放在地上,,,通过手动储能后...未在工作与实验位置...请问是否能合闸
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-07-23
主要看有没有闭锁,如果安装了合闸闭锁电磁铁,就要把闭锁解除才能合闸。
就开关本体机构来说,肯定是可以执行操作的,跟工作或实验位置无关。
第2个回答 2009-07-23
一些生产厂家生产的开关能;一些生产厂家生产的开关不能。不能合闸的开关的合闸按钮后有一闭锁装置,只有在送上控制电源后闭锁才会打开。本回答被提问者采纳
第3个回答 2009-07-22
不可以
相似回答
高压断路器合闸
有什么要求
答:
用手柄摇杆顺时针方向将进线柜
断路器
由试验位置摇至工作位置,听到“咔”的一声响,同时看信号灯。顺时针方向旋转分、
合闸
控制
开关
2次(预合位置、合位置),听到“咔”声响,同时观察信号指示灯(红灯)亮,进线柜合闸操作完成。 对各
高压
出线柜逐一进行合闸操作,观察工作指示灯亮,合闸完成。
高压
真空
断路器
分
合闸
线圈烧坏,原因有哪些?
答:
二、合闸线圈长时间通电的原因1.断路器机构故障当
断路器合闸
控制回路正常时,断路器本体的内导电杆、传动连杆等卡涩,或是因为断路器操作机构连板配合不好,死点调得偏高,导致断路器拒合闸,使合闸铁芯过载,引起线圈烧坏。2.辅助
开关
位置不当正常合闸时,断路器的合闸接触器的线圈回路与辅助开关的常闭延...