想请问高压计量柜内二台电压互感器怎么要三个熔断器?

想请问高压计量柜内二台电压互感器怎么要三个熔断器?

高压计量采集三相电压,计量方案采用3PT和2PT,各地有不同的标准。

采用3台PT为“Y-Y”接线,即:3台PT一次侧的一端分别至一次熔断器A、B、C相,另一端相连至接地。PT二次侧接线同一次侧。

采用2台PT为 "V-V"接线,即:2台PT一次侧的一端分别至一次熔断器A、C相,另一端相连至一次熔断器B相。PT二次侧接线同一次侧,但B相必须接地。

所以,高压计量的“Y-Y”和"V-V"接线都需要一次熔断器3个。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-07
1、电流互感器的电流取决于一次侧而不是二次侧,不需要熔断器。2、电流互感器二次侧不允许开路(否则将可能产生很高电压,危及设备和人身安全),不能装熔断器。

电压互感器就是一个小功率变压器,超负荷、短路都可能烧毁互感器,所以要装熔断器。
第2个回答  2009-06-22
pt采集的是三相电压,你可以吧pt开关柜里的手车拉出来看看,高压侧进线有三相,通过石英砂高压熔断器接到电压互感器上,在它二次侧会有两种接线,双星型和开口三角,也会有小熔断器的
第3个回答  2009-06-22
三相都有参加互感啊