10千伏电流互感器在大修后进行交流耐压试验,应选耐压试验标准为( )千伏。
A、38 B、4 C、6 D、3
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-12
A、38
1)一次绕组按出厂值的85%进行。出厂值不明的按下列电压进行试验:
电压等级(kV) 3 6 10 15 20 35 66
试验电压(kV) 15 21 30 38 47 72 120
2)二次绕组之间及末屏对地为2kV
3)全部更换绕组绝缘后,应按出厂值进行
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2009-06-20
38
第3个回答 2009-06-20
选A
参考资料:
电气设备交接试验标准2006版
第4个回答 2009-06-20
A
相似回答
十千伏
变压器
交流耐压试验
电压是多少
答:
新的10kV油浸式变压器,
其工频交流试验耐压(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V
。新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:1、
按户内要求为28kV
;2、按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
10kv电力电缆
交流耐压试验标准
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV
。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
10kv高压柜
交流耐压试验
带避雷器一起做
,试验
电压是多少
答:
不低于1000V
。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电...
大家正在搜
电流互感器交流耐压试验
电流互感器工频耐压试验标准
电压互感器交流耐压试验步骤
进行电流互感器交流耐压
变压器交流耐压试验标准
10kv电流互感器交流耐压
电流互感器耐压试验方法
电流互感器耐压试验接线
电压互感器耐压试验打多少
相关问题
电流互感器、电压互感器试验项目分别是什么及其标准是什么
LEC-10型瓷红绝缘贯穿式复匝电流互感器,在进行交流耐压试...
对电流互感器进行交流耐压试验后,若被测品合格,实验结束应在5...
电气工程知识:电流互感器的交流耐压试验该怎么做
高压柜内母排在做工频耐压试验时,若不拆除串在柜中的电流或电压...
请教,电容式电流互感器交流耐压试验时,末屏是否甩开不再接地呢...
电流互感器相当于升压变压器,在做耐压试验时,高压如果要加在一...
互感器的耐压试验标准值是多少?