33问答网
所有问题
1600kva的变压器能承受多大的负荷?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-02-22
应该是1600kW吧?而不是1600kva。
楼主单位所用的空调是
三相电
供电的吗?
那楼主单位的空调采用什么接法?
星形接法
?三角接法?
I=P/(√3×U)=1600000/(√3×380)
≈2430.95(A)
即:对于三相电1600kW的变压器可以承受2430.95A的电流。
如果是220V单相供电,可以承受7272.73安培的电流。
补充答案:
上面说到的380V三相和220V单相,都是在变压器低压端。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RPd40PhchP4Rc0WBRW5.html
相似回答
1600 kva变压器
能带多少kw负载?
答:
1600变压器最大负荷大约1280KW负载
。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备。试验变压器对电器设备进行耐压(升压...
1600KVA变压器可以
带
多大负荷
答:
1、1600KVA变压器可以带1600KVA*0.85*75%=1020KW的负荷
。2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高,损耗最小,运行最经济。3、若单从变压器的出力来讲,变压器可以在满负荷时长期运行,也可在特殊情况下,过负荷运行,过负...
1600KVA变压器可以
带
多大负荷?
答:
电力变压器的容量单位是千伏安(KVA),
1600KVA的变压器如果全部是电热(阻性)负载,就能带1360千瓦的负载
。但若全部是电动机一类感性负载,就要打6折,也就是960千瓦的电动机负载,如果两种都有,那就打7折(1120KW)或8折(1280KW),那要看哪种负载占的比例多了。实际根据电业局规定,最高负荷是...