搞了一块板,用三菱PLC软件通讯不上,哪位大师有教程,指导指导,十分感谢! 型KL-20MR-LB

如题所述

在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用,因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列的技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。
现介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块,在PLC的面板下嵌入一块造价仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达500M或50M。这种方法非常简捷,极易掌握。现以三菱门口为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一个简单介绍。
1.三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置
1.1系统硬件组成
FX2N系列PLC(门口版本V3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-CV 3.00版);FX2N-485-BD通讯模(最长通讯距离50M);或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500M);FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1 块(安装在PLC本体内);带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、CV500系列等 ,可以相互混用,总数量不超过8台,三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);RJ45电缆(5芯带屏蔽);终端阻抗器(终端电阻)100Ω;选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。
1.2硬件安装方法
1)用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接,另一头则按手册说明的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。
2)揭开PLC主机左边的面板盖,将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。
3)将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-05
PLC结构更为紧凑、小巧,体积更小,而安装和操作使用十分简便。由于PLC中主要部件... 同时集成诸如通讯接口、定时器,实时时钟等外围设备。而现在最强大的单片机系统甚至...