如题所述

(1)工艺流程:首先按照图纸要求套设柱箍筋,然后绑扎竖向受力筋,接着画出箍筋间距线,最后完成箍筋的绑扎工作。
(2)箍筋制作:
1)根据抗震设计要求,箍筋的末端应形成135度弯钩,平直部分的长度应不小于箍筋直径的10倍,但不超过75毫米。
2)当箍筋为复合箍筋时,为便于制作和安装,内箍应采用统一尺寸,柱纵筋间距相应调整,确保最大间距不超过4倍箍筋直径。
3)当拉钩使用II级钢筋时,末端应分别形成135度和90度弯钩;使用I级钢筋时,末端应形成135度弯钩。
4)箍筋的制作尺寸必须满足设计要求,其尺寸误差不应超过10毫米。
(3)柱纵筋连接:
1)本工程中柱纵筋的连接方式包括直螺纹连接、电渣压力焊接和绑扎连接。直螺纹和电渣压力焊接的施工应遵循各自的工艺和标准,具体内容详见单独文件。
2)柱纵筋接头的错开距离和接头百分率要求见表2注释3。
3)柱筋不可连接区域的规定:底层柱为从基础顶面嵌固位置至柱净高的1/3;中(顶)层柱为层间梁梁高加上柱长边尺寸、1/6柱净高、500毫米三者中的最大值。
4)箍筋加密区的规定:底层柱为从基础顶面嵌固位置至柱净高的1/3;中(顶)层柱为层间梁梁高加上柱长边尺寸、1/6柱净高、500毫米三者中的最大值。
5)当柱纵筋采用绑扎搭接时,在搭接长度内,应以5倍钢筋直径、100毫米中的较小间距加密。若为全长加密或直螺纹(焊接)连接,则无此要求。
6)柱变截面或变钢筋时的规定:柱截面收缩时,上柱钢筋通常比下柱钢筋少或小,因此下柱钢筋不需甩出,在柱中锚固;上柱筋插筋深度为1.5倍锚固长度。
7)柱顶钢筋锚固构造规定:边柱按图集03G101-1 P37的柱顶纵向钢筋构造(二)施工;中柱纵筋无论是否弯折均需伸至柱顶;当直锚不可行时,需弯折,弯折长度为12倍钢筋直径。
8)其他要求和说明:配料时,柱连接筋的长度闭合差应在现场实际量取;直螺纹连接时,两钢筋要顶紧,不得裸露一个完整的丝扣。
(4)绑扎工艺:
1)套设柱箍筋:根据图纸要求的间距计算每根箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立起柱子钢筋。
2)连接竖向受力筋,具体要求见相关内容。
3)画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划出箍筋间距线。
4)根据已划线的箍筋位置,将箍筋向上移动,从上往下进行绑扎,宜采用缠扣绑扎方式。
5)箍筋与主筋应保持垂直,箍筋与主筋的交点必须全部绑扎。
6)箍筋的弯钩叠合处应交错布置在柱子竖筋上,并绑扎牢固。
7)柱筋保护层厚度应符合表3要求,使用对应的塑料卡环卡在外竖筋上,间距一般为1000毫米,以确保主筋保护层厚度的准确性。
8)在绑扎过程中,应随时检查柱子的垂直度和纵筋间距,进行调整,确保顺利通过各级验收,并为后续工序提供工作面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考