33问答网
所有问题
急求72kw 用电器用三相电需要多大的铜芯电缆?
急求72kw 用电器用三相电需要多大的铜芯电缆?
举报该问题
推荐答案 2009-07-12
72kw 用电器电流大约是140A,可以选用70平方铜芯电缆 (穿管额定载流量170A左右)
如果是明敷,可以选用50平方电缆(额定载流量180A左右)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RPd5RPRP0.html
其他回答
第1个回答 推荐于2020-02-04
如果72KW电器为一台设备,则其计算电流为:72/(0.38×1.732×0.8)=140A
如果敷设条件便于其散热,则选用50平方即可,否则选用70平方。本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-07-12
120A.... 电流35平方铜线安全载流为190A,线每降一格电流下降50A,每增一格加50A,即25平方150A,16平方100A,50平方240A,…… 70平方大概是300A左右,建议你使用35平方的就可以了
第3个回答 2009-07-17
用标准的35就够 建议用50的 多不了多少钱
保险
相似回答
72kw三相电用多大电缆
答:
50平方毫米的铜电缆
。72kw三相电是指功率为72千瓦(kW)的三相交流电,单芯50平方毫米的铜电缆可以带80kW左右的负载,72kw三相电用25平方毫米的铜电缆就可以,这样可以更快速安全的传输电流。
3个24千瓦的蒸箱
要用多大的电缆线
答:
三相电,
理论上最小18平方铜线
,考虑到余量,可以用20或25平方的铜线。