逆变器直流分量故障怎么处理?

如题所述

绝缘阻抗低故障处理:使用排除法确定问题组串。逐一连接逆变器输入侧的组串,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,查找低阻抗的组串。发现问题后,重点检查直流接头是否有水浸或烧熔短接支架的情况,同时检查组件是否有边缘烧毁导致的漏电问题。
母线电压低故障处理:若在早晨或傍晚时段出现,属于正常现象,因为逆变器正在尝试极限发电条件。若在白天正常时段出现,采用排除法检测,方法同上。
漏电流故障处理:这类问题通常由安装质量不佳引起,如错误的安装地点或使用低质量设备。可能的故障点包括低质量直流接头、组件安装不当、并网设备质量低或进水漏电。一旦出现问题,可通过喷洒粉末定位漏电点并进行绝缘处理。如果问题源于材料本身,则需更换材料。
直流过压保护故障处理:随着组件效率提高和功率等级提升,组件的开路电压和工作电压也在上升。设计时必须考虑温度系数问题,以防低温时出现过压损坏设备。
逆变器开机无响应故障处理:确认直流输入线路是否正确连接,直流接头具有防呆设计,但压线端子没有。仔细阅读逆变器说明书,确保正确连接正负极。逆变器内置反接短路保护,正确接线后应能正常启动。