浆砌块石所用石料必须质地坚硬、新鲜、完整、无风化剥落和裂纹。石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前清除干净。其天然密度、抗水性、抗冻性、抗压强度等物理力学指标均符合施工详图的规定。


对于砌筑用的砂浆符合施工图纸中规定设计标号、和易性,具有良好的保水性能,水泥、砂和水应满足规范要求。砂浆的配合比,须经试验确定,并征得监理单位同意,施工中严格按配料单进行配料,原材料称量偏差:水泥、水不超过2%;砂不超过3%。砂浆采用机械拌和,拌和时间自投料完算起,不得少于2分钟。为使砂浆具有良好的保水性,可掺入无机塑化剂或皂化松香(微沫剂)等有机塑化剂,不采取增加水泥用量的方法。砂浆拌和必须均匀一致,一次拌料在其凝结前使用完。


现场砂浆质量以抗压强度检验,同一标号的砂浆试件的数量,28天龄期每200m3砌体取成型试件一组3个;设计龄期每400m3砌体取成型试件一组3个。


浆砌石施工选用石料,必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹,石材表面无污垢、水锈等杂质,其抗水性、抗冻性、抗压强度等均符合施工详图的规定。用于表面的石材,色泽均匀。一般块石规格要求为:上下两面平行且大致平整,无尖角,薄边,无包泥现象,块厚宜大于20cm,单块重量不得小于50kg。砌体表层的石料必须具有一个可作砌筑表面的平整面。块重小于25kg的片石可用于塞缝,但其用量不超过该砌体重量的10%。浆砌石采用铺浆法砌筑,水泥砂浆沉入度4~6cm,块石分层卧砌,上下错缝,内外搭砌。必要时设拉石,不得采用外表面侧立石块、中间填心的方法,不得有空缝。块石使用前用水湿润,对石料表面的污泥、杂物等冲洗干净。灰缝厚度20~35mm,座浆、竖缝砂浆饱满,较大空隙采用碎石填塞,不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。


墙身砌筑程序遵循先“角石”,再砌“面石”,最后砌“腹石”。角石用以确定挡墙的位置和外形,选择比较方正的大石块,先行试放,必要时须稍加修凿,然后铺灰安砌。角石位置必须准确,角石砌好后,可把样线移挂到角石上。面石选择长短不一的石块,以便与腹石交错衔接。面石的外露面比较平整,厚度与角石略同,砌筑时也应先行试放和修凿,然后铺浆座砌,并使灰浆挤紧。坡面采用自下而上方式砌筑。


砌体外露面宜在砌筑后12~18小时之内及时养护,经常保护外露面的湿润。养护时间为14天。当最低气温在0~5℃时,砌筑作业注意表面保护;当最低气温在0℃以下或最高气温超过30℃时,砌筑没有保温措施时应停止砌筑。无防雨棚的仓面,遇大雨立即停止施工,妥善保护表面;雨后先排除积水,并及时处理受雨水冲刷部位。


砌体尺寸、位置允许偏差按如下标准控制:轴线位移不超过50mm,基础、顶面标高不超过20mm,墙面坡度不超过0.5%H,2m长度表面平整度不超过30mm。砌筑完成后,按照设计要求勾缝,勾缝应保持块石砌合的自然接缝,力求美观、匀称、块石形态突出、表面平整。砌体表面溅染的砂浆清除干净。勾缝砂浆必须单独拌制,不得与砌筑砂浆混用。清缝在块石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的两倍。勾缝前必须将槽缝冲洗干净,不得残留积水和灰渣,并保持缝面湿润。勾缝砂浆分几次向缝内填充压实,直至与外表齐平,然后抹光。勾缝后要养护21天。