什么是断路器的合闸?

如题所述

合闸的意思是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置。

合闸操作之前,要检查该断路器已完备地(从冷备用)进入(在)热备用状态。包括断路器两侧隔离开关均已在合好后位置,断路器的各主、辅继电保护装置已按规定投入,合闸能源和操作控制能源都已投入。

线路上有人工作必须悬挂标示牌“禁止合闸、线路有人工作!”,这是防止误操作而制定的一项安全措施。合闸的意思是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置。

操作合闸后,检查断路器合闸回路电流表指针回零,并应对测量仪表和信号指示、机构位置进行实地检查。例如:电流表、功率表在回路带负荷情况时的指示,分、合闸位置指示器的指示等,从而作出操作结果良好的正确判断。

断路器不能合闸的原因

1、欠压线圈不工作,电压正常(解决办法——更换欠压线圈)。

2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作(解决办法——更换欠压线圈)。

3、合闸按钮接触不良(解决办法——更换合闸按钮)。

4、控制回路熔芯烧坏(解决办法——确认控制回路正常无短路后更换熔芯)。

5、断路器未储能(解决办法——检查电动机控制电源电压必须≥85%)。

6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85%(解决办法——合闸电磁铁电源电压必须≥85%)。

7、合闸电磁铁已损坏(解决办法——更换合闸电磁铁)。

8、抽屉式断路器二次回路接触不良(解决办法——把抽屉式断路器重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠)。

9、万能转换开关在停止位(解决办法——将开关转到左送电或右送电处)。

以上内容参考百度百科-合闸