砌石的规定要求

如题所述

3.1.1 石料的质量控制要求
故《强制性条文》纳入了有关石料质量控制的两条规定:
1.护坡石料须选用质地坚硬、不易风化之石料,其抗水性、抗压强度、几何尺寸等均应符合设计要求《碾压式土石坝施工技术规范》
2.砌坝石料必须质地坚硬、新鲜,不得有剥落层或裂纹《浆砌石坝施工技术规定》
3.1.2 胶结材料的质量控制要求
《强制性条文》根据《泵站施工规范》SL234-1999的规定,对胶结材料的质量控制提出以下要求:1.配制砌筑用的水泥砂浆和小石子混凝土,应按设计强度等级提高15%。配合比应通过试验确定,同时应具有适宜的和易性。
2.胶结材料中使用混合材(掺合料)和外加剂,应通过试验确定。混合材宜优先选用粉煤灰,其品质指标参照有关规定确定。
3.砂浆和混凝土应随拌随用。常温拌成后应在3~4h内使用完毕。如气温超过30℃,则应在2h内使用完毕。使用中如发现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。
4.砌石工程所用材料应符合下列规定:混凝土灌砌块石所用的石子粒径不宜大于20mm。
2)水泥标号不宜低于325号。
3.1.3浆砌石的质量控制要求
浆砌石是砌石工程中较为重要的一部分。《强制性条文》根据《水闸施工规范》SL27-91的要求,对浆砌石的质量提出了以下4条规定:
1.浆砌石墩、墙(砌筑)应符合下列规定(SL27-91之8.3.2)
1)砌筑应分层,各层砌筑均应坐浆,随铺浆随砌筑;
2)每层依次砌角石、面石,然后砌腹石;
3)块石砌筑,应选择较平整的大块石经修凿后用作面石,上下两层石块应骑缝,内外石块应交错搭接;
4)料石砌筑,按一顺一丁或两顺一丁排列,砌缝应横平竖直,上下层竖缝错开距离不小于10cm,丁石的上下方不得有竖缝,粗料石的砌体缝宽可为2~3cm;
5)砌体宜均衡上升,相邻段砌筑高差和每日砌筑高度,不宜超过1.2m。
2.采用混凝土底板的浆砌石工程,在底板混凝土浇筑至面层时,宜在距砌石边线40cm的内部埋设露面块石,以增加混凝土底板与砌体间的结合强度(SL27-91之8.3.3)。
3.混凝土底板面应凿毛处理后方可砌筑。砌体间的结合面应刷洗干净,在湿润状态下砌筑。砌体层间缝如间隔时间较长,可凿毛处理(SL27之8.3.4)。
4.砌筑因故停顿,砂浆已超过初凝时间,应待砂浆强度达到2.5MPa后方可继续施工;在继续施工前,应将原砌体表面的浮渣清除;砌筑时应避免振动下层砌体。(《堤防工程施工规范》SL260-98之6.4.2-4)
3.1.4 干砌石的质量控制要求
干砌石工程在碾压土石坝、堤防、水闸、泵站等工程中的应用较为广泛,其对水利工程的安全运行有重要意义。《强制性条文》对干砌石的质量控制提出以下规定:
1.干砌石宜用于护坡、护底等部位,并应符合下列规定(《泵站施工规范》SL234-1999之6.5.10): 1)砌体缝口应砌紧,底部应垫稳、填实、严禁架空。
2)不得使用翅口石和飞口石。
3)宜采用立砌法,不得叠砌和浮塞,石料最小边厚度不宜小于150mm。
4)具有框格的干砌石工程,宜先修筑框格,然后砌筑。
5)铺设大面积坡面的砂石层时,应自下而上铺设,并随砌石面的增高分段上升。
2.碾压式土石坝的干砌石护坡,应符合下列规定(《碾压式土石坝施工技术规范》SDJ213-83之10.3.3和10.3.4)
1)护坡下之垫层材料应按反滤层铺筑规定施工。铺砌块石或其它面层时,不得破坏垫层。
2)上游块石护坡的砌石应做到:认真挂线,自下而上,错缝竖砌,紧靠密实,塞垫稳固,大块封边,表面平整,注意美观。当上游护坡采用砂浆勾缝时,必须注意预留排水孔。
3.1.5 面石勾缝的质量控制要求(见本章3.2.5的有关内容)
3.1.6 砌石的质量检验
《强制性条文》“一般规定”中,根据《泵站施工规范》SL234-1999的规定,对砌石的质量检验提出以下要求:
1.材料和砌体质量应符合设计要求。
2.砌缝砂浆应密实,砌缝宽度、错缝距离应符合要求。
3.砂浆、小石子混凝土配合比应正确,试件强度不应低于设计强度。
4.砌体尺寸和位置的允许偏差应符合表3.1.6-1和3.1.6-2的规定。 3.2.1 砌坝石料的质量控制要求(见本章3.1.1的有关规定)
3.2.2 胶结材料的质量控制要求(见本章3.1.2的有关规定)
3.2.3 坝基处理的质量控制要求
《强制性条文》根据《浆砌石坝施工技术规定》SD120-84(试行)纳入了“坝基清理后,必须按《水利基本建设工程验收办法》进行验收。”的规定。
3.2.4 坝体砌石的质量控制要求
坝体砌石的质量控制要求,与本章3.1.3内容基本一致,可参照执行。《强制性条文》在“一般规定”和“浆砌石坝”部分,对坝体砌筑,又着重提出以下三点要求:
1.坝体砌筑应采用铺浆法(SD120之4.2.5)
2.在胶结材料初凝前,允许一次连续砌筑两层(两皮石)石块,应严格执行上下层错缝、铺浆及填浆饱满密实的规定(SD120之中4.2.11)。
3.浆砌石坝结构尺寸和位置的砌筑允许偏差,应符合表4.2.8的规定(SD120之4.2.8)
3.2.5 面石勾缝的质量控制要求
坝体面石勾缝,不仅仅是装饰、美观的要求,更重要的是通过勾缝前清除砌缝浅部疏松砂浆,用特定砂浆填塞、勒紧,可提高砌体的强度和抗渗性能。因此,《强制性条文》根据《水闸设计规范》SL27-91、《堤防工程施工规范》SL260-98的规定,对砌体勾缝提出以下四项要求:
1.砌体外露面和挡土墙的临土面均应勾缝,并以平缝为宜(SL27之8.3.8-1);
2.勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆标号,宜用中细砂料拌制、灰砂比宜为1:2。
3.砌体勾缝前,应清理缝槽,并用水冲洗湿润,砂浆应嵌入缝内2cm。
4.砂浆应分次向缝内填塞密实,严禁勾假缝、凸缝,勾缝完毕应保持砌体表面湿润做好养护(SL260之6.4.2-5)。3.2.6 冬雨季施工的质量控制要求
《强制性条文》根据《浆砌石坝施工技术规定》SD120-84(试行)、《泵站施工规范》SL234-1999的规定,对冬雨季施工提出以下要求:
1.当最低气温在0℃~5℃时,砌筑作业应注意表面保护;最低气温在0℃以下时,应停止砌筑。
2.无防雨棚的仓面,在施工中遇大雨、暴雨时,应立即停止施工,妥善保护表面。雨后应先排除积水,并及时处理受雨后冲刷的部位,如表层混凝土或砂浆尚未初凝,应加铺水泥砂浆继续浇筑或砌筑,否则应按工作缝处理。
3.砌筑过程中如遇中雨或大雨,应停止砌筑,并将已砌石块中的空隙用砂浆或细石混凝土填实,然后加遮盖。雨后应清除积水再继续砌筑。
3.2.7 坝体砌筑的质量检验
《强制性条文》根据《浆砌石坝施工技术规定》SD120-84的规定,对坝体砌筑过程中的质量检查提出如下要求:
1.胶结材料强度——检验要求按本规定第三章第6节执行
2.砌体强度——检查结果必须符合设计要求。
3.砌体容重及空隙率——在坝高三分之一以下,每砌筑5~10m高,至少挖试坑一组。坝高三分之一以上砌体,试坑数量由设计、施工单位共同商定。所测得的容重、空隙率必须符合设计要。
4.砌体密实性——每新砌一层次均须进行简易试验,如插钎灌水试验和翻撬检查等。检查数量、部位由设计和施工单位共同研究确定、检查结果应符合设计要求。
5.浆砌石结构尺寸和位置的砌筑允许偏差,应符合表3.2.7的规定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考