推荐答案 2017-07-19
编码器模板是集成的,CU305和CU310集成HTL/TTL/SSI编码器接口,可以做闭环和开环定位,还标配安全功能,可以控制同步和异步电机。只有增加旋转变压器的编码器时需要SMC10模块,正余弦的增量和绝对值编码器需要SMC20模块,是通过Drive-CLIQ总线连接,不需要接插安装。