推荐答案 推荐于2017-11-21
设为手动,万一火灾是来不及的,消防泵和喷淋泵电控箱上必须设置自动。消防泵的启动方式是在每层消火栓处设置有消火栓启动按钮、喷淋泵的启动是湿式报警阀压力开关启动的,依据火灾自动报警系统设计、施工规范且消防泵和喷淋泵在消防监控室设置有手动/自动联动控制设备操作盘可以实现手动/自动间的设置转换
参考资料:
火灾自动报警系统设计、施工规范
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RPdcddB4W.html
其他回答
第1个回答 2009-07-09
规范上没有要求必须手动或者自动。
消防局要求喷淋泵必须自动,但是怕误动作,往往都在手动位置,如果着火了,高位水箱和稳压管的水够维持一段时间了(约10分钟),这个时间内手动启动喷淋泵,还是来得及的。
消火栓泵本来就是手动控制的,不会设计成自动启动。
第2个回答 2009-07-08
不是很多物业都设为手动,是基本上都设为手动,除非有特殊情况.
火灾报警的时候在控制器上会显示消防泵和喷淋泵的启动请求,允许之后启动.
规定要求是联动,但出现误报就麻烦了.所以现在都用手动.
第3个回答 2009-07-08
自动的话设备比较容易损坏啊,日夜地开着,而且发生火灾的几率比设备的损坏低很多,所以为了节约钱,只要经常有人值守,可以关闭一些次要的自动设备,另外设备开久了可能会失灵呢。
相似回答
消防泵
控制柜平时是要调在
自动还是手动?
答:
在日常状态下,为了防止误操作,
喷淋泵等消防泵控制柜通常应设置在自动模式
。在此模式下,多线控制盘保持开启状态,报警菜单设置为手动。一旦发生报警,系统会显示“自动”字样。在确认火灾后,用户可点击相应按钮实现联动,从而将控制柜切换至自动模式。消防泵是专为消防用途设计的产品,其引进国外技术并根...
消防主机及
消防泵
日常正常运行时
应该
处于
手动还是自动
状态
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,
喷淋泵等控制柜一般设置在自动状态
,多线盘打开,报警菜单设置为手动,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了
消防泵
控制柜平时是要调在
自动还是手动?
答:
为了防止误动作,日常使用状态的时候,
喷淋泵等控制柜一般设置在自动状态
,多线盘打开,报警菜单设置为手动,当报警时,会显示自动字样的,确认火灾后,点击按钮即可实现联动状态,切换到自动了。消防泵顾名思义,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无...