晃电对煤矿供电系统有哪些危害?

如题所述

“晃电”是指因雷击、短路或其他原因造成的电网短时电压波动或短时断电的现象,供电系统产生晃电的基本类型有:电压暂降、暂升、闪变、短时断电。
晃电是指天气因素(雷击)、线路短路或其它原因等引起的短时间电网故障(如电压波动、断电)现象。短路点位置不同而存在差异。煤矿供电系统采用双电源双回路方式不间断供电,主要分地面供电系统和井下供电系统:地面供电系统主要由地面电源进线、35kV变电站、地面机房配电点组成;井下供电系统主要由中央变电所、采区变电所、巷道配电点组成。产生晃电的原因有很多种,按类型可以归纳为电力系统(电源)和电力用户(生产设备)2个方面。电力系统方面产生晃电的主要原因有地面线路由于刮风、雷击等因素造成的短路故障等。在实际的煤矿电网系统中发生断电故障的概率很低,事实上系统中众多支路上任意点发生短路的情况要比外网主线路出现开路的情况多得多,不易处理。而用户方面的原因主要是煤矿中大功率采掘运设备的启动和一些对配电网系统具有较大冲击影响的主排水泵等负荷投入运行等。
晃电造成的危害主要包括以下几种。
1)由于晃电造成电压降低,运行的电机在保证相同出力的条件下,电流随之增大,容易引起电机绕组过热,空气开关、接触器触头发热等,从而引发设备故障。
2)在使用变频器控制的场合,由于一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能,在电源晃电较为强烈时,有可能使变频器来低电压保护停止运行。
3)晃电发生时,由于电压的降低,可能会使接触器线圈对铁芯的吸力小于释放弹簧的弹力使接触器释放,从而造成大量电动机的跳闸,严重威胁装置安全生产。
4)由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大,晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却十分巨大。瞬间的电压波动将造成大量电动机跳闸,设备停机。电网电压恢复后电机不能自行恢复运行,导致连续生产过程紊乱,并有可能造成生产及设备事故。对于大型装置来说,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而对于一些无人值守的装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工等连续生产、输送装置来说,产生的诸如安全、产量降低、效益低下等一系列损失是非常巨大的。
可以使用实时控制电压调节器AVC-RTS电压暂降治理设备——
实时控制电压调节器AVC-RTS优势:
1.0~130% 剩余电压补偿至100%支持3~30S,额定电压完美补偿能力;
2.标准机型支撑时间为3s,其它需要可定制;
3.过电压调节能力强,额定电压-40%~+20% 之间可设定;
4.快速切换时间小于100us,全响应时间小于2ms;
5.自带注入隔离变压器,可以使用在不同的电压等级,灵活性强;
6.隔离变压器阻直流通交流,能杜绝逆变模块产生的直流分量注入电网而对设备造成危害,不会因为逆变模块故障时直接将电压暂降设备接入电网而导致用户设备损坏;
7.具有高速旁路、电力电子开关、双向逆变器(2N+1)实现三冗余设计,可靠性高,不会因为单个模块故障而出现电压暂降时无法保护设备;
8.触摸屏使用安卓操作系统,友好的交互设计和更好的用户体验;
9.我司AVC-RTS属于离线式,仅在发生电压暂降时接入,整机效率达到99%;
10.免维护、免值守 、高可靠性;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-11-08

    一、晃电现象原因分析及危害

    晃电故障发生时,会引起电压骤隆,电网电压的跌落会导致一些低压闭锁或者受低压保护的设备停止工作。由于煤矿大量使用了电磁继电器,如果电网发生晃电,继电器的线圈电压会降低,此时继电器的电磁吸力就会减小或者消失,当电磁吸力小于继电器内弹簧弹力时衔铁就会释放,继电器断电而停止工作[。当电压恢复时,该继电器不一定自动合上,其结果仍是造成生产用电的中断。

    三、晃电对变频器的危害

    当晃电故障发生时,电压陡降,变频器直流母线电压高于交流侧电压,此时二极管受到反向电压而不导通,交流侧不能向直流侧提供能量。变流器设计了保护功能,即当直流电压U下降到额定电压U的70%时,立即封锁变频器的触发脉冲,使电容器不再继续向电动机提供能量,将残存的电压保持在0.7U.。如果晃电持续的时间较长时,有可能使变频器电压不能得到恢复而停止工作,变频器停止工作会导致所控制的电动机停止运行。

    四、晃电对电动机的危害

    当电网发生晃电故障时,电压骤降期间,电动机不但要继续给机械负载提供机械能,同时还要作为发动机向短路故障提供短路电流。电压骤降持续的时间越长,电动机就会向短路点输送的能量越大;转子转速下降越多,电动机内部的旋转磁场的相位与短路前同步转速的相位间的电角度差就越大。当电压凹陷结束时电网电压突然恢复,此时的电压电流角度差越大,产生冲击电流的可能性就越大,严重时会大幅超过电动机的启动电流,如果有多个电动机同时在系统中,共同作用的结果可能会使保护装置动作。不论电动机的机械时间常数为多少,晃电造成的电压凹陷都会给电动机带来很大的电压冲击,而这种冲击有可能造成电动机损坏。

本回答被网友采纳