已知变压器的一次电压为6000V,二次电流为100A,变压比为15,求二次电压和一次电流各为多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-06
根据变压器功率守恒原理,U1*I1=U2*I2可知:U1:U2=15:1 那么I1:I2=1:15
U2=U1/15=6000/15=400V
I1=I2/15=100/15=6.67A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RPdhchPW00Wc00chB55.html
相似回答
一台理想
变压器的一次电压为
3000Ⅴ
,变压比为15,
其
二次电压
为多少?
答:
因为是理想
变压器
,没有损耗,所以是二百伏。
当已经知道
一次
侧
的电流
6A
,电压
3000
V和变压器的
变比
15
时时怎么计算
二次
...
答:
所以第二侧
电压
是200V
电流
是90A
一台1.7KW单相
变压器的一次电压为
3000
V,
变比
为15,求一次电流是
多少
答:
二次电压
=3000/15=200V
一次电流
= 60/15A=4A 基本思路是 一次功率=二次功率 U1*I1=U2*I2 求采纳为满意回答。