22KW电机,三相电源变频运行,频率在47怎么算耗电量

如题所述

1)当使用在泵和风机负载时:功率应和转速的立方成正比,所以,47Hz时的功率是

22 x (47/50)^3=18.27kw,此时,电机的耗电为:18.27/η=18.27/0.8=22.84kw,
计算耗电量为:22.84 x 使用时间;
2:)恒转矩负载时:47Hz时电机的功率为 22 x 47/50=20.68kw,
此时,电机耗电 20.68/0.8=25.85kw,
耗电量为:25.85 x 使用时间;
3)变转矩负载时:则应知道转矩变化规律,使用上述方法计算;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-27
这个问题要看你把变频器用在什么负载上:
用在泵和风机上,根据流体力学,功率和转速的立方成正比,47Hz时的功率应该是22*(47/50)^3=18.27KW;
用在别的类型负荷,应实测,没有公式可用。
相似回答