33问答网
所有问题
工业螺杆冷水机排气温度高,怎么办?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-03-10
很高兴凯德利冷机售后陈工为你回答
冷水机使用时由于操作等原因会导致排气温度或油温过高的现象
具体的排除办法如下:
① 压缩比较大: 降低排气压力和负荷。
② 油冷却器冷却效果下降: 清除油冷却器传热面上的污垢, 降低水温或增大水量。
③ 液氨冷却器供液不足: 增加供液量。
④ 吸入严重过热的蒸气: 向蒸发系统供液。
⑤ 喷油量不足: 提高喷油量及检查原因。
⑥ 空气渗入制冷系统: 排除空气,检查空气渗入部份。
供你参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RPh50445BRR5h0d5hR5.html
相似回答
工业螺杆冷水机排气温度高,怎么办?
答:
当工业螺杆冷水机排气温度过高时,
可以考虑以下几种解决方案:检查制冷剂充注量:首先
,确保制冷剂充注量适当。制冷剂不足或过多都可能导致排气温度升高。如果发现制冷剂不足,应及时补充;如果制冷剂过多,则需要排放部分制冷剂。
清洁冷凝器和蒸发器
:冷凝器和蒸发器表面积聚的灰尘和污垢会影响其散热效果...
工业螺杆冷水机排气温度高,怎么办?
答:
具体的排除办法如下:① 压缩比较大: 降低排气压力和负荷
。② 油冷却器冷却效果下降: 清除油冷却器传热面上的污垢, 降低水温或增大水量。③ 液氨冷却器供液不足: 增加供液量。④ 吸入严重过热的蒸气: 向蒸发系统供液。⑤ 喷油量不足: 提高喷油量及检查原因。⑥ 空气渗入制冷系统: 排除空气,检查空...
螺杆
式
冷水机组
常见故障及处理方法
答:
一、排气温度过高 1.压缩比较大;2.油温过高;3.吸气严重过热,或旁通阀泄漏;4.喷油量不足。
解决方法:1.降低排压,减小负荷
。2.
清洗油冷,降低水温或加大水量
。3.增加供液量,加强吸气保温,检查旁通管路。4.检查油泵及供油管路。5.拆检机器。二、压缩机运转后自动停机 1.自动保护设定值不合适...
大家正在搜
冷水机排气温度过高是怎么回事
螺杆冷水机排气温度多少
螺杆制冷机排气温度过高
螺杆式冷水机冷却水最低温度
冷水机排气温度过高
制冷机排气温度高什么原因
螺杆制冷机排气温度低的原因
水冷机组排气温度正常是几度
冷水机排气温度过低
相关问题
请问冷水机排气温度过高如何解决?
这久老是遇到樏杆冷水机调试时排气温度过高
螺杆式冷水机组常见故障及处理方法
冷水机组排气温度过低而且低压报警是什么原因/
螺杆空压机排气温度高是怎么回事?
冷水机组国家标准有规定排气温度多少度吗
水冷式冷水机组压缩机排气温度低是什么原因造成的
约克风冷水机,故障提示排气温度过高,查排气传感器正常,断开传...