已知水泵电动机功率45KW 轴功率36.4KW 效率80% 怎么求有功功率 无功功率 视在功率
那有现在的数据不能求功率因数么 还需要什么数据呢
举报该问题
推荐答案 2009-07-06
36.4*80%=有功功率,剩下的就是无功功率啦
视在功率是电机的参数:
电机的有功功率: P=3UφIφCOSφ=√3UICOSφ=45KW
视在功率,功率因素COSφ一般等于0.8
S=3UφIφ=√3UI
不知道回答的对不对,希望专业认识指点一下学习一下,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RPh54R05d.html
其他回答
第1个回答 2009-07-06
36.4*80%只能代表水泵的机械能转化为水流机械能,称为有用功率更合适,它并不代表有功功率;剩下的也不是无功功率,而是轴耗和泵内耗上,而无功功率并不被消耗。
无功功率与功率因数有关,即跟荷载的感抗、容抗、阻抗的相对大小有关,功率因数可由阻抗三角形求得。
相似回答
水泵
的
轴功率
如何计算
答:
水泵功率
=
轴功率
*安全系数(通常取1.1-1.2)=10.500943*1.1=11.551038
KW
一般水泵的功率有一些模数。从小到大有:1.1kW,2.2kW,3kW,4kW,5.5kW,7.5kW,11kW,15kW,18.5kW,22kW,30kW,37kW,
45kW
,55kW,75kW,90kW,110kW,132kW…… 故选出
的电机功率
为:15KW。
水泵轴功率
是
怎么
计算的?
答:
设
轴功率
为Ne,
电机功率
为P,K为系数(效率倒数)电机功率P=Ne*K (K在Ne不同时有不同取值,见下表)Ne≤22 K=1.25 22 55 (2)渣浆泵轴功率计算公式 流量Q M3/H 扬程H 米H2O 效率n 渣浆密度A KG/M3 轴功率N
KW
N=H*Q*A*g/(n*3600)...