固态继电器的使用方法

如题
我想知道怎么用单片机驱动继电器!
继电器有很多种。希望你能给我讲讲各种继电器的驱动方法。特别是针脚比较多的那种固态继电器。。最好能在解释的时候能够贴个电路图!
答案如果符合要求我会把分加到200以上

固态继电器的使用方法如下图所示:

热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装时应引起注意。

(1)热继电器的安装方向

热继电器的安装方向很容易被人忽视。热继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式。其中对流具有方向性,热量自下向上传输。在安放时,如果发热元件在双金属片的下方,双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边,双金属片热得较慢,热继电器的动作时间长。当热继电器与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上,以免受其它电器发热的影响。热继电器的安装方向应按产品说明书的规定进行,以确保热继电器在使用时的动作性能相一致。

(2)使用环境

主要指环境温度,它对热继电器动作的快慢影响较大。热继电器周围介质的温度,应和电动机周围介质的温度相同,否则会破坏已调整好的配合情况。例如,当电动机安装在高温处、而热继电器安装在温度较低处时,热继电器的动作将会滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)。

对没有温度补偿的热继电器,应在热继电器和电动机两者环境温度差异不大的地方使用。对有温度补偿的热继电器,可用于热继电器与电动机两者环境温度有一定差异的地方,但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。

(3)连接线

热继电器的连接线除导电外,还起导热作用。如果连接线太细,则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少,从而缩短了热继电器的脱扣动作时间;反之,如果采用的连接线过粗,则会延长热继电器的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗,应尽量采用说明书规定的或相近的截面积。

1、热继电器动作后复位要一定的时间,自动复位时间应在5分钟内完成,手动复位要在2分钟后才能按下复位按钮。

2、当发生短路故障后,要检查热元件和双金属片是否变形,如有不正常情况,应及时调整,但不能将元件拆下,也不能弯折双金属片。

3、使用中的热继电器每周应检查一次,具体内容是:热继电器有无过热、异味及放电现象,各部件螺丝有无松动,脱落及解除不良,表面有无破损及清洁与否。

4、使用中的热继电器每年应检修一次,具体内容是:清扫卫生,查修零部件,测试绝缘电阻应大于1兆欧,通电校验。经校验过的热继电器,除了接线螺钉之外,其它螺钉不要随便行动。

5、更换热继电器时,新安装的热继电器必须符合原来的规格与要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-03
固态继电器使用注意事项选择固态继电器应根据设备的应用条件和固态继电器的性能参数来决定,尤其是要对使用场合的过流,过压情况和固态继电器的负载能力权衡后作出选择,这样才有助于实现固态继电器的长寿命和高可靠性。以下我们以问答的形式介绍如何正确选择固态继电器:1、如何根据负载类型选择固态继电器?答:使用中流过固态继电器输出端的稳态电流不得超过产品详细规范规定的相应环境温度下的额定输出电流,可能出现的浪涌电流不得超过继电器的过负载能力,一般都留有一定的余量。双向可控硅输出大多用于阻性负载,单向可控硅反并联输出大多用于感性和容性负载。大多数负载都可使用“过零”型,但需要调压(如调光)和少数感性负载(如变压器)必须使用“随机”型。几乎没有完全无浪涌的固态继电器负载。即使电热元件,尽管他们是纯阻性的,由于具有正的温度系数,低温时电阻较小,因而通常表现为较大的起动电流。如电热炉接通电流常为稳态电流的1.3~14倍,白帜灯接通电流常为稳态电流10倍。卤钨灯的浪涌电流可以高达稳态值的25倍。有些金属卤化物灯的开启过程需10分钟,在这个过程中,灯及其镇流器可能表现为容性和感性。可能伴随有高达稳定值100倍的电流脉冲。容性负载具有潜在的危险性。因为涌电时其最初表现为短路。在充电时会出现很高的浪涌电流,该电流靠电源内阻、电路电阻和电路电感来限制。如投切电力电容器不但要考虑浪涌电流,还要考虑其“过补”时的过电压。感性负载会产生大的浪涌电流,关断时又可能产生2倍于电源电压的过电压。如交流电磁铁、接触器在非激励状态输入阻抗低、通电时会出现3~4倍于稳态电流的浪涌电流。有饱和剩磁的变压器,若接通时继续向剩磁方向激磁,由于严重的磁饱和,在开始的半周会出现几乎仅由绕组电阻决定的浪涌电流,它甚至可达稳态电流的30倍。交流感应电动机起动时的浪涌电流最大值是稳态额定电流的5~7倍,而且其起动时的浪涌电流,从初始的堵转电流逐渐过渡到稳态电流,过渡的持续时间与电机及负载的惯性关系很大,可以从十几个电源周波到几十个秒。所有建议用户选用固态继电器时,应先认真分析研究或测试负载的浪涌特性,然后再选择固态继电器。固态继电器必须在保证稳态工作的前提下,能够承受这个浪涌电流。下面给出考虑负载浪涌电流和固态继电器过负载能力后,常温下各种负载的稳压电流对固态继电器额定输出电流的降额系数的推荐值。当固态继电器处于频繁操作和要求长寿命、高可靠的应用场合,还应降下表的降额系数再乘以0.6,并选用耐热疲劳性能好的SGD/TH型固态继电器。 负载类型 电阻 电热 白炽灯 交流电磁铁 变压器 单相电机 三相电机 降额系数 1 0.8 0.5 0.5 0.5 0.12~0.24 0.18~0.33 2、对固态继电器的过流,过压,过热有何保护措施?答:(1)过电流的保护固态继电器是以半导体开关器件作为功率输出部件的,对温度的变化较为敏感,过电流会使半导体芯片过热而造成品质下降,寿命降低甚至永久性损坏。虽然固态继电器在瞬间可以承受额定电流10倍以上的浪涌电流,但超过此值很容易造成永久性损坏。因而,过电流的保护是很重要的,过电流的保护方法很多,关键在于反映速度要快。对以可控硅为输出器件的交流固态继电器,由于可控硅需电流过零关断的特性,则对于在10Ms(50HZ)以内超过SSR浪涌电流承受值的浪涌电流和短路电流,一般的保护电路是无效的,应考虑采用半导体器件专用的快速熔断器。熔断器的标称熔断电流不应超过SSR的标称电流值。市售的快速熔断器种类较多,但质量差异较大,请选择时加以注意。(2)过电压的保护当负载为感性或容性时,很可能产生大于固态继电器所能承受的瞬态电压(阻断电压)和电压上升(dv/dt)。若保护措施不当或响应不灵敏,不仅会造成固态继电器失控,严重时还可能烧毁固态继电器或设备。因此,过电压的保护是必须的,普遍的应用是外加瞬态抑制(RC吸收)电路和电压钳位电路(双向稳压二极管、压敏电阻)。本公司再设计产品时,多数产品内部已加上RC吸收回路或压敏电阻,能起到一定保护作用。建议用户在使用时根据负载的有关参数和环境条件,如你真计算和试验RC回路的选值。若满足不了,应再并联一个RC回路和压敏保护电路。再一般情况下RC吸收回路可以有效地抑制加至固态继电器的瞬态电压和电压指数上升率(dv/dt),压敏电阻保护电路可以吸收宽脉动冲的过电压。RC吸收回路的RC值选择要经过计算和验证。经验的选择(仅供参考)是电阻在27-15瓦之间,电容容量在0.01—1μF、耐压在250-500VAC之间,(例:R=51Ω /2W,C=0.2μ F/500VAC)精确值应在试验后确定。注意不要发生震荡。压敏电阻的选择同样要经过计算和验证。经验的选择(仅供参考),在220VAC电路例使用标称470-680V、 12-16的,在380VAC电路里使用标称780-1000、 12-16的。(3)过热保护如固态继电器过热,轻则失控,重则造成永久性损坏,建议加装过热保护措施,通常的做法是保证固态继电器的地板处温度不超过75-80 ℃。一般的温度保护电路就可以达到目的,比较经济实惠的是在散热器上靠近SSR底板处安装温控开关,温升达到限定温度时切断SSR输入信号。3、固态继电器的输入端有何要求? 答:本公司制造的固态继电器有直流控制输入和交流控制输入两类。直流控制输入均采用恒流源电路,输入电压范围3---32VDC,输入电流5—15MA,可反便地与TTL电路及微机接口。安装时续注意控制端的正负极性。交流控制输入的固态继电器控制电压为90—280VAC,用于无直流电源的场合。我们将尽可能给您满意的答复。 4.、如何根据电路的电源电压,瞬态电压和dv/dt选择固态继电器?答:直流固态继电器只适用于控制直流电源和负载,交流固态家电器只适用于控制交流电源和负载。负载电源的电压不能超过继电器的额定输出电压,也不能低于规定的最小输出电压。使用中,可能加至固态继电器输出端的最大电压峰值,一定要低于固态继电器的瞬态电压值。切换交流电感负载,单相电机和三相电机负载,或这些负载电路上电时,固态继电器输出端都可能会出现两倍于电源电压峰值的电压。对此类负载,最好选用额定输出电压单相为280Vac,三相为530Vac的交流固态继电器。峰值阻断电压分别可达800V和1400V。对感性和容性负载,当交流固态继电器在零电流关断时,电源电压不为零,并且以较大的dv/dt值加至固态继电器输出端。因此应选用dv/dt高的继电器。尤其用于正反转控制固态继电器本回答被提问者采纳