施工中遇到高压电缆如何施工

电缆在基础开挖边缘1.5m埋深0.7m如何保证施工安全及电缆的保护。
电缆是在基坑开挖内离基础中心线1.5m,如何保证施工安全跟电缆保护。 临时电缆来的,可以自己做。 最好可以提供下施工方案。

电力电缆施工中应注意的问题
1 大电流电力电缆引发的涡流问题
  电力电缆在施工中,有采用钢支架的,有采用钢质保护管的,有采用电缆卡与架空敷设的,凡是在电力电缆周围形成钢(铁)性闭合回路的,均有可能形成涡流,特别是在大电流电力电缆系统中,涡流更大。某地曾有一段约0.4km的10 kV架空电缆,采用钢绞线作为架空支撑物,邮电用电缆卡子固定电缆,投运后不久发生接地故障,经检查为电缆卡子与钢绞线形成闭合涡流回路,起热后把电缆绝缘层烧坏,引起接地故障。经分析试验,在电缆卡子与钢绞线结合处用绝缘层(如剥开的电缆绝缘外皮)隔离后,不再有涡流现象,以后运行多年正常,未发生类似故障。由此可见,在电力电缆施工时,必须采取措施,使电缆周围不能形成钢(铁)性闭合回路,防止电缆引起涡流现象发生。
2 电力电缆的转弯引起的机械性损伤问题
  由于电力电缆外径较大,运输、敷设较为困难,电力电缆对转弯半径的要求也比较严格。电力电缆在施工中,如果转弯角度过大,可能使导体内部受到机械损伤,而机械损伤因被电缆绝缘层掩盖而无法看到,即使测量回路电阻,绝缘和泄露试验也很难发现缺陷,运行时则在受损处过热使电缆绝缘强度下降,直到出现故障。笔者曾发现多次电缆头故障的原因为在电缆头制作时,三根电缆头长度一致,与设备连接时由于受地形限制,中相电缆头偏长而成为拱形,电缆头根部受损放电。后采取措施,根据不同设备的连接,适当缩短中相电缆头连接长度,使三相电缆头均不受外力,实践证明运行效果良好。由此可见,电缆施工过程中,要尽可能减少电缆受到的扭力,在电缆转弯和裕留电缆时,让电缆处于自然弯曲,杜绝内部机械损伤现象。
5.3 电力电缆防潮问题
  运行经验表明,中、低压电力电缆故障大部分为电缆中间接头和终端头故障,而中间接头和终端头故障则大部分是因密封不良,潮气侵入而造成绝缘程度下降,而中、低压电力电缆网多采用树枝状供电方式,电缆终端头数量较多,因此把好电缆终端头和中间接头堵漏密封关是保证电缆安全可靠运行的重要措施之一。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-09
  主要注意以下几点:
  1. 在接头施工中一定要注意环境湿度及粉尘情况,施工前要注意将环境打扫干净,夏季施工接头人员应戴手套,如果环境湿度太高,应进行去湿处理(升高环境温度或利用去湿机),在套入应力锥前应用吹风机吹干绝缘表面。
  2. 电缆接头前必须对电缆加热调直。
  3. 绝缘屏蔽末端处理,绝缘屏蔽末端处理是电缆接头工作中及其重要的一步,这一步骤的技术、工艺要求最高,不得有半点马虎。
4. 绝缘表面处理,装配式电缆接头电缆接头对绝缘外径(外径误差在0.5毫米以内)、绝缘表面平整度要求较高(所用砂纸要求一般不低于600#)、对尺寸要求也比较严格(尺寸要求误差在1毫米以内)
第2个回答  2009-09-08
如机动车车道下有高压电缆穿过,应在路面上铺20mm厚钢板,一般2-3米宽即可,如果不穿过路面,只在槽边埋设切未裸露,可以不防护,注意做好标识。
第3个回答  推荐于2018-08-20
高压电缆?地下的?是多少电压?只要是超过380V的,你就做不了,你能做也不行,只能找当地电业局,让他门来做,是由他门来指导你做,要不出现任何问题,都是你的责任,这不是开玩笑,你也可能承受不起,通知电业局吧
ps:那就好办了,先用人工把电缆挖出,用土桩固定在土的侧壁上,用土桩做支撑,用木板挡上就好了,土桩是斜这打如土的,用木桩,
要是深基础开挖,就把线先挖出来,移走加保护就好了,一般的是移走在埋入地线,用木板做个保护套盒本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  推荐于2016-03-07
只要是超过380V的,你就做不了,你能做也不行,只能找当地电业局,让他门来做,是由他门来指导你做,要不出现任何问题,都是你的责任,这不是开玩笑,你也可能承受不起,通知电业局吧
ps:那就好办了,先用人工把电缆挖出,用土桩固定在土的侧壁上,用土桩做支撑,用木板挡上就好了,土桩是斜这打如土的,用木桩,
要是深基础开挖,就把线先挖出来,移走加保护就好了,一般的是移走在埋入地线,用木板做个保护套盒