33问答网
所有问题
我想请问一下,一台30KW的电动机用星三角启动.它的启动电流和正常运转时的电流是多少?是怎样算出来的!谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-08-24
30KW的电机的额定电流大约是60A,星形启动时由于是低压启动,所以启动电流也小,为全压启动的/3,而全压启动是额定电流的4-7倍,
也就是说星形启动时电流为√3/3×60×(4-7)=138-242A
而正常运行时为60A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RR4BB0B4W.html
其他回答
第1个回答 2009-08-24
启动电流425A左右,正常运转时满负荷时电流大楷是60A左右啊!
我是用电工公式估算的!!!!!!
第2个回答 2009-08-24
30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍,
相似回答
星三角启动
接线
30KW电机,
这样接对吗?
启动时的电流
大概多少?
答:
省1/3电流
。因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。在启动瞬间,三相交流异步电动机星形接法的启动电流是三角形接法启动电流的三分之一,同时启动转矩也是三角形接法的三分之一。因此星三角启动电路不适用于重载启动。...
30kw
380V水泵
星三角启动启动电流是
多少?额定电流又是多少?用多少平方线...
答:
电缆不考虑压降的话用2根VV-0.6/1kV 1(4×10)其实直接启动就可以了,那样话电缆按照额定线
电流
考虑。
30KW电机,
660V电源
,三角
形接法,求
启动电流是
多少?
答:
正常情况下,是星三角降压软启动的,直接启动有点不现实。如果是星三角降压启动的话,
三角形接法的启动电流就是电机正常运转时的电流
。以电机的功率因数0.8计算的话 P=1.732*U*I*0.8,所以三角形接法的启动电流为:I=30*1000/(1.732*660*0.8)=32.8A,这是以功率因数为0.8计算得到的结果。