250KW380V得用多大的电缆?110米距离,需不需要安装变压器?请帮忙给个方案!

是一个食品加工厂,要考虑到湿度问题。需要从配电柜接线至施工区域,长度大约110米动力线,连接至施工区域后入柜分线,总250KW,请帮忙算下得需要多大的动力线。
250kW是实际负荷还是设备总容量,平时设备使用不到60%,主要考虑节约成本来考虑,另外250KW也是算的比较宽裕的!我问过几个专业人士,说240-120的不等,我没了主意了!

您这个250kW是实际负荷还是设备总容量?如果是后者,由于各电机可能不会同时工作,也不可能全部满负荷,那么实际的负荷就会小于250kW了,实际的线路电流也就小了。
如果按实际负荷来考虑,又没有电容器无功补偿,其电流按480A,功率因数cosφ=0.85,那么Akm数为480×0.11=52.8Akm,设允许的电压损失为7%,则每Akm的电压损失为7%/52.8=0.133%,查表,可用铝芯电缆,3×120mm^2,或铜芯电缆3×70mm^2。如,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。供您参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-21
500多个电流,最底也要240的铝线吧,如果不考虑成本的话最好用240的铜线,或者两根180的并联用。
第2个回答  2009-08-21
同意2楼,120平方铝线安全载流量大约300A左右,250KW大约500A左右,240平方如果满载可能有点小,保守一点还是2根150或185并联,定做300平方也可以。
第3个回答  2009-08-21
240的吧