防火门如何设置

如题所述

防火门如何设置
一、防火门设置的有关规定在《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》(以下简称“建规”、“高规”)中防火门的设置要求主要有以下几条:1.《建规》第7.5.2条:防火门的设置应符合下列规定:(1)应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;(2)常开防火门应能在火灾时自行关闭,并有信号反馈的功能;(3)防火门内外两侧应能手动开启;(4)设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。
2.《火灾自动报警系统设计规范》第6.3.7条规定:消防控制设备对常开防火门的控制,应符合以下要求:(1)门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭;(2)防火门关闭信号应送到消防控制室。
3.《建规》第7.4.11条:建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯前室,不应设置卷帘门。疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门。二、防火门在消防实践中存在的主要问题1.《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》相关条文中对设置常开式防火门、常闭式防火门的具体场所和部位不明确。由于规范条文的模糊,造成设计人员对防火门设计上的“误区”。
实际上《建规》第7.5.2条第二款中规定:常开式防火门应能在火灾时自动关闭,并应有信号反馈的功能。此条已明确了常开式防火门与常闭式防火门控制方式的不同,既常开式防火门必须与火灾自动报警系统联动。因建筑专业设计人员在建筑图纸中只注明防火门的耐火极限,没有明确防火门的控制方式,电气专业设计人员也就绕着走,“顺理成章”的忽视了防火门的控制方式。
有的设计人员认为电动控制的常开式防火门,结构复杂,价格昂贵,也就有意回避使用常开式防火门。2.由于市场上常开式防火门配件的生产厂家对其产品宣传力度不够,使设计人员、建设单位、消防监督部门对该产品的原理和性能不了解。3.使用单位为了美观、方便、防盗安全的需要,设计中用防火卷帘和防盗门代替防火门。
4.使用单位不能正确理解常闭式防火门的作用,在平时以保证“安全出口畅通”为由,使常闭式防火门处于常开状态。三、防火门设置的合理性和控制原理防火门一般都设置在疏散门或安全出口处。防火门既是保持建筑物防火分隔完整性的主要物件之一,又是人员疏散经过疏散出口或安全出口时需要开启的门。
因此防火门的开启方式和方向应满足在紧急情况下人员迅速开启,快捷疏散的需要。 1.常闭式防火门的设置部位为了防止在火灾时烟气或火势通过门洞窜入人员的疏散通道、楼梯间内,以保证疏散通道的相对安全和人员的安全疏散,这些部位的防火门平时应处于关闭状态,在火灾情况下人员疏散后能自行关闭。以下场所应设置常闭式防火门:高层居民住宅、高层办公楼、写字楼等公共建筑、附设在建筑物内部的消防控制室、消防水泵房等设备用房的防火门。这些建筑平时人流、物流相对较少,建筑内部的人员大部分是相对固定的,使用防火门的频率抵,不会对防火门的顺序器、闭门器造成损坏。
2.常闭式防火门的控制方式常闭式防火门一般由防火门扇、门框、闭门器、密封条等组成,双扇或多扇常闭式防火门还装有顺序器。常闭式防火门不需要设置电动自动控制,采用常闭防火门的部位应有常闭的“警示标志”。在消防监督检查中经常发现设置在疏散通道和安全出口上的防火门被锁闭(如公共娱乐场所、大型超市),为了解决消防安全与安防之间的矛盾,建议在这些场所应安装防火型报警逃生门锁,如果设置了防止外部人员随意进入的防火门,应设置在火灾情况下不需要钥匙等任何器具既能迅速开启的装置,而且在明确的位置有使用提示。3.常开式防火门的设置部位(1)设置在疏散通道上的防火门。
(2)建筑高度超过32米的二类高层公共建筑和一类高层公共建筑中的人员密集场所,如商场、市场,学校的教学楼、公寓楼等。这些建筑的消防电梯一般与客梯兼用,电梯前室与防烟楼梯间(或封闭楼梯间)合用前室。该合用前室与疏散通道相连接处的防火门应是标准的常开门。因为室内的大部分人流、物流须通过防火门进入合用前室去乘电梯,如果在此处设置常闭式防火门的弊病有:因大量的人流、物流频繁使用防火门,对防火门本身及顺序器、闭门器损坏严重,导致使用单位不得经常性的更换防火门的闭门器、顺序器,有的甚至把常闭式防火门用其它措施固定在墙上。
当发生火灾时,室内人员都争相逃命,此时的防火门也正真失去了正常关闭的功能,这样烟气就会进入合用前室,逃生用的楼梯间就不再安全。消防人员也无法从消防电梯进入前室去救人灭火。4.常开式防火门的控制方式(1)常开式防火门通常由防火门释放开关控制,它通常安装在墙上或自制的支架上,距地面高度1.4米左右,做法跟普通墙壁开关相似,由于要承受门扇的撞击及外拔力,所以它用专用接线盒预埋在墙体内。
释放开关面板上有一凹槽,相对应的防火门扇上装一配套的金属小拉手,小拉手平时嵌入防火门释放开关的凹槽并被扣住,防火门释放开关将防火门扇拉住使防火门处于常开状态。当拉或按手动释放金属小拉手时,防火门门扇依靠闭门器弹力及顺序器作用将门关闭。防火门释放开关金属小拉手的保持力应在10-50kg范围内可进行调整。
(2)防火门释放开关通常以电磁操作,电源可直接通过联动模块的24v直流外控电源,工作电流小于0.3A,通电时间小于0.5S,防火门被释放后线圈电路同时被自动切断。当控制多扇防火门时,外控电源可加大容量。防火门释放开关正常情况下必须接通消防专用电源靠电磁铁吸力将防火门吸住,火灾报警联动模块通过切除电磁铁电源来释放防火门,也可以手动控制并有反馈信号功能。(3)常开式防火门释放开关一般与感烟探测器联动,当某一防火分区内发生火灾后,探测器探测到火灾信号时,通过总线报告给火灾报警控制器,联动控制器按事先的设定发出动作指定,联动模块动作,接通电源,开关被释放,防火门借助闭门器弹力自动关闭,信号反馈到消控室,消防控制室也可通过总线或多线直接控制着火区的联动控制模块关闭防火门,并得到防火门关闭的确认反馈信号。
常开式防火门的复位必须人到现场拉动防火门复位,复位后防火门状态信号也将同时反馈到消控室。四、防火卷帘设置的有关规定在《高层民用建筑防火规范》等消防技术规范中防卷帘的设置要求主要有以下几条: 1.《高规》第4.2.4条:两座高层或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。2.《高规》第6.3.3.4条:消防电梯前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
3.《高规》第5.1.4条:高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规定第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。4.《高规》第5.1.5.2条:与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。5.《高规》第5.4.5条:设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。
6.设备对防火卷帘的控制,应符合以下要求:6.3.8.1疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按纽;6.3.8.2疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8M;(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;6.3.8.3用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。五、防火卷帘设置部位和控制方式(一)设置部位在建筑物的中庭,自动扶梯开口部位,建筑中建筑面积超过了规范规定的防火分区最大允许面积,因功能或工艺要求设置防火墙或防火门存在困难,用防火卷帘代替防火墙。在消防实践中防火卷帘设置的不合理性有:1.当两座建筑之间的防火间距不能满足规范要求时,在门窗、洞口等开口部位设置防护卷帘,这种作法可操作性不强。
因为发生火灾时火焰的热辐射是从下向上蔓延的,如果相邻较低的建筑物着火时,较多建筑物外墙防火卷帘不能及时启动,则火势会向相邻建筑蔓延扩大。2.消防电梯前室设置防火卷帘。因为消防电梯前室都设有正压送风系统,当消防电梯联动时因具有停止功能而使电梯前室形成较大开口面积,影响其防烟。
请教一下:有一个防火门,1800
2500(宽x高),设备要求,没法降低高度,应该怎么做
防火门(钢、木质)高度只能做2.3米。正常做的时候超过这个高度得用防火板封死,是不影响消防验收的。
不过按你讲的用的时候打开,不用的时候锁死,消防验收时可能通不过,消防验收不会跟你讲这些原因。
防火门高度规范要求是什么
在挑选防火门时除了要看外观、厚度之外,还要看高度,只有符合高度要求的防火门才能阻止火势蔓延。那么防火门高度规范要求是什么呢如何选购防火门呢下面就跟着小编一起来看看吧!防火门高度规范要求是什么:单扇防火门宽度在1米以下的,高度不能超过2.3米,双扇防火门宽度在2.1米以下的,高度不能超过2.3米,现在大部分企业提供的产品规格都在此范围之内。
如何选购防火门:1、查看相关证书我国市面上防火门质量参差不齐,所以为保险起见,大家在选购防火门时最好查看是否有环保检测证书,是否符合国家生产标准、是否有合格生产证书,有必要可以在网上或是打电话查询,以免上当受骗。
2、对数字合格产品的尺寸要小于等于样品描述的尺寸,门扇厚度要大于等于样品描述的厚度,防火玻璃尺寸要小于等于样品描述的尺寸,防火玻璃厚度要大于等于样品描述中的厚度。3、看封条一款好的防火门会有防火密封条,并有合格检测报告。若是密封条弯曲或是有翘边的,则说明产品质量不过关。4、查外观在选购时,也可以看防火门的外观,看看表面是否光滑平整,若是存在色差、斑点、刮痕等现象,如果有以上几种情况,说明质量不好,不宜购买。
同时,大家要注意焊接处,查看是否牢固可靠,焊点是否分布均匀。此外优质的防火门在表面会有产品标志、质量检验合格标志以及国家认证的合格标志。5、选品牌若大家不知道怎么选购的话,可以直接在信誉较好的品牌店进行选购,这样不但有质量保证,而且售后服务也比较好,可以省去很多的麻烦。
文章总结:好了,关于防火门高度规范要求是什么以及如何选购防火门的相关知识就介绍到这里了,有需要了解更多资讯的朋友,请继续关注齐家网,后续我们将有更好、更精彩的内容为您奉上。
防火门闭门器怎么调节
闭门器是五金建材中的一种产品,但是想要让闭门器发挥好作用,可不是那么简单的。购买来的闭门器,通常都是初始设置,其关门的力量和速度是一定的。
那么,如果关门的力量过大或者过小,都会带来一些问题,比如产生噪音、无法及时关闭等等。
这个时候,往往需要我们根据门的重量、使用者的情况来进行相关的调节。闭门器的调节方法是不唯一的,不同型号的闭门器有着不同的方法,有简单,有复杂。在调节的时候,根据调节的目的来进行相关的操作。那么,我们也知道,闭门器的关门力量决定了关门过程中是否会产生噪音。
那么,想要调节闭门器力量话,可以参照的方法如下:首先,根据所选的闭门器型号,找到调节闭门器力量的螺丝。通常情况是,旋紧阀门螺丝,就会减小闭门器关门的力量。所以,如果家装门尺寸较小、门比较轻,或者是原本的设置下关门会产生强烈的碰撞,那么,我们就要旋紧一点,减少闭门器关门的力度。
反之,门比较重或者是不能很好地关闭门的话,那就要旋松阀门螺丝,加大闭门器关门时的力度。调节的过程中,力度的控制是需要多尝试几次的,不是一下子就能调节到位的。
防火门规定的高度是多少
《防火门新标准》GB/T12955-2008第4.5.3 规格 防火门规格用洞口尺寸表示,洞口尺寸应符合GB/T 5824的相关规定,特殊洞口尺寸可由生产厂方和使用方按需要协商确定。防火门尺寸主要依据在《建筑门窗尺寸系列》GB/T 5824-2008,表1,2。
简单说,一般是以下经验数字:单扇的防火门有900宽(1000)X2100高(2200、2300)双扇防火门有1200宽(1500、1800、2100)X2100高(2200、2300)不可再大。
为什么说不可再大,因为公安部 [2013年公消评70号文],要求对洞口尺寸超过2100
2300的双扇防火门以及洞口尺寸超过1000
2300的单扇防火门的生产资质,进行重新认证。导致超出规格的防火门近期不可能再生产,也买不到合法产品。即使以后能买到,评测也相当费时费钱,要求同一项目同一批次必须在指定单位进行评测,十分不划算,所以不建议使用尺寸超过上述规格的防火门。
防火门净宽达到900怎么解决
防火门净宽达到900可根据使用需要,可选择2000或2100或2400mm洞口高度进行解决。防火门洞口宽度为900mm,则门扇宽度约为780mm,具体尺寸应以供应商提供为准。
钢质双开防火门一般情况下耐火时限可长达1.5小时,它的门框、门扇分别采用1.2mm、0.8mm的镀锌钢板。
合页和闭门器处均加油衬板,钢板的厚度至少有3.0mm它的整体尺寸有1500*2100和1500*2300两种。市面上的双开防火门尺寸较多的就是1500*2100、1500*2300,宽的尺寸为1800*3000,它的宽度会直接影响其稳固性,因此在宽度上面才会有一定的要求。防火门作用防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。
防火门除具有普通门的作用外,更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用,可在一定时间内阻止火势的蔓延,确保人员疏散。