请问有M1M2两台电动机启动时M1先启动5秒后M2启动,停止时2台同时停止。要求具有过载保护和短路?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-12
这个好像并没有多少难度。
在设计控制电路的时候,只要在总供电线路上设置一个总的
交流接触器
,在第二台电机的供电线路上增加一个延时继电器,就可以正常实现。
当要启动的时候直接控制总交流接触器吸合,第一台启动,等延时继电器延时五秒钟第二台启动。而要停止运转的时候直接控制总供电线路上的
空开
断开即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RRBRcBdB4PB0h00PP55.html