住宅小区环境配套工程平基土石方施工方案?

如题所述

住宅小区环境配套工程平基土石方施工方案提要:在土石方正式开挖前,对该段淤泥,草皮率先进行清除。在处理过程中本着先机械后人工的方法进行,在机械无法作业的情况下才用人工进行。
住宅小区环境配套工程平基土石方施工方案
该工程其特点是全长230米,宽120米,总面积大约为27600平方米。区域内回填土石方总量90000m3。
总的土石方开挖量:挖土石方125000M
(实际方量以双方实测的为准)
1全合同段施工程序及原则:
1.首先平整别墅范围内土石方,给别墅施工留出工作范围;再平整楼房范围内土石方,同时成型路基;最后平整剩余部分。在距别墅或楼房地面绝对高程1.5米高时,采用减底炮的方式进行开挖,以保证别墅或楼房的地基安全。
2.在土石方正式开挖前,对该段淤泥,草皮率先进行清除。在处理过程中本着先机械后人工的方法进行,在机械无法作业的情况下才用人工进行。对填方地段边坡需先安砌挡土墙,再进行台阶回填,该步应先着手进行。
3.为了平衡挡土墙安砌时间,应先外运多余土石方,再对剩余土石方进行。
4.回填碾压应与挖运大体同步,当天的填料当天回填完毕。
5.在土石方量的调配中,原则上合格土才用。土石方调配按就近平衡的原则进行。
6.在距一期的位置和距活水公园陡坡的位置采用预裂爆破的方式进行开挖。
2施工方法:
因该工程地形高差大,土石方量分布以北面最重,在确保工期的前提下原则上全范围同时施工,根据各段的特点综合采用如下几种方法施工:
1.清理与掘出:
1)入场后先对图纸所示和监理工程师提供的各类清理与掘出物进行现场核对和补充调查,调查资料报监理工程师签认。
2)不得清理与掘出合同以外的任何构筑物,树木。
3)根据施工要求和现场实际,分期分批进行清理与掘出工作。
4)原地面的表土、草皮、树木,应按图纸所示或监理工程师的指示深度和范围清除,并将弃碴运到指定地点。
5)因场地清理与掘出留下的坑穴,应用监理工程师同意的材料回填,并压实到同周围同样的密实度。
6)场地清理后,应将场地修整、铺平,并压实至能保证其上的填方要求。
7)场地清理压实后,须经监理工程师批准方能进行路基填挖。
2.人工简易机械化施工方法:
对淤泥地带,由于地形和陷车影响,采用人工作业:挖排水沟,挖抬上车;在草皮清理中,部分区域人工伐树,除草皮,部分地带考虑人工打眼或葫芦炮爆破作业。
3.全机械化施工方法:
对土石方量集中较大的地带,调运距离较长的区域和影响工期的关键部位地带,从凿岩、调运、碾压等全部采用机械化施工。
4.爆破施工方案:
1)爆破施工方法的选取:
该工程范围内地层为亚粘土,岩石有砂岩,泥岩及砂泥岩层,大部分为Ⅲ-Ⅳ类岩石。层高参差不齐。采用浅孔小台阶爆破法的施工方法,确保施工时的安全。土方采用推土机,装载机,挖掘机配合进行机械化作业,机械无法施工区域,采用人工作业。挖方区爆破作业自上而下分梯段进行开挖。
开挖采用7655手风钻成孔。临近边坡采用光面爆破的措施,全线均采用微差毫秒多段控制爆破。
2)小台阶爆破设计:
(1)钻孔设备和孔径:7655风钻,孔径:Ф=38-42mm。
(2)爆破器材选用:2#岩石硝铵炸药,微差雷管。
(3)孔网参数:
炮孔深度H:H=1-3m;
台阶高度K:K=1-2.5m;
炮孔斜度n:n=3:1;
最小抵抗线B:B=0.6-1m;
炮孔间距S:S=0.8-1.3m。
(4)炸药单位消耗量q:q=0.45-0.5Kg/m3。最大段药量Qmax控制在4-6Kg内,一次总装药量控制在27-30Kg(按每次开挖60m3计算)。
(5)单孔装药量Q:单孔装药量根据不同的孔深进行调整,见下表:
梯段高度炮孔深度抵抗炮孔间单孔药量堵塞长度
K(m)H(m)线距Q(Kg)L(m)B(m)S(m)
0.50.80.50.650.120.65
对边坡采用浅孔光面爆破,其钻孔斜度与边坡坡度一致。
3)爆破体的防护设计:
为了控制飞石和空气冲击波,每次爆破对爆破体均须严密防护。考虑防护材料的来源和成本控制,拟对炮孔顶面采取连接橡胶轮胎搭盖,上覆盖1-2层连接竹跳板
4)爆破安全技术
(1)爆破振动控制:按规范要求,爆破振动按5cm/s设防。
由GB6722-86《爆破安全规程》公式:
R=(K/V)1/αQmaxm计算:
根据在忠县地区施工经验,式中:
m---药量指数:取1/3;
K,α---与爆破地形,地质等有关的参数,分别取K=170,α=1.8
V---地震安全速度,取V=5cm/s;
Qmax---最大段药量,小台阶爆破取Qmax=6Kg;代入上式得:
1/1.81/3
R=(170/5)6
=10.39m
以上结果看,当施工中只要房屋距爆破点在10.12m以外采用小台阶爆破法,就可确保房屋安全;只要房屋距爆破点在11m以外采用小台阶爆破法,就可确保房屋安全。根据现场实际情况看,所有房屋距爆破点距离均大于11m,因此爆破施工可以确保安全。
(2)冲击波控制:采取加强覆盖,使爆破冲击波不构成对人员和设施的危害。
(3)飞石控制:必须按经审批的爆破设计精心施工,并严格按规定防护,把飞石控制在10米范围内。
(4)警戒范围:以爆破中心50米范围作为警戒范围。
5)炸药库容量,结构,爆破器材来源,运输线路:
在施工区内设置临时炸药库,临时雷管库(具体位置与公安局主管人员一起现场确定)。炸药库容量1T,雷管库容量2500发。炸药库结构为砖墙,24墙,石棉瓦轻型屋顶结构,周围设围墙,围墙为24墙,高2米,周围筑土埂厚1-1.5米,高1.5米防护。消防等应急材料设置在库内规定位置。
爆破器材来源:由所在地公安机关指定购买;
运输线路:由所在地公安机关指定运输线路。
6)爆破安全措施及组织措施:
(1)严格执行《爆破安全规程》和《重庆市劳动安全条例》。
(2)炸药库24小时派人值守。
(3)现场设置安全警戒组,由技安负责,加强爆破前警戒,严禁过往行人及无关人员进入爆破作业区。
(4)放炮时,信号采取鸣锣为号。
(5)现场设置急救医务室,值班医生,值班领导,值班车辆。
7)爆破安全责任制度:
(1)爆破总体负责人(W)责任:
a.指挥爆破施工按经公安机关审批后的爆破方案进行;
b.领导,协调各职能组的工作;
(2)爆破技术负责人(W)责任:
a.指挥爆破施工按经公安机关审批后的爆破方案进行;
b.领导,协调各职能组的工作;
c.处理爆破施工中的技术工作;
d.组织职工的爆破安全教育,检查和监督爆破施工安全。
(3)炮工责任:
a.装药前检查炮孔深度,间排距;
b.负责装药,堵塞,网路连接,盲炮处理,协助警戒。
(4)专职技安和安全员(L)责任:
a.按安全操作规程负责监督施工安全,严格制止违章作业;
b.负责警戒区内人员的撤离及爆破前后危险区内建筑物的安全状态调查;
c.其它有关事宜与各相关单位进行联系。
(5)库工责任:
a.负责药库的日常安全;
b.负责保管,发放爆破器材。
3施工机械设备的选择:
1.为确保按期完工,根据各段的特点,应选用大功率的机械设备,各种设备详见施工机具设备表。
2.考虑回填高度较大,方量多,对不同深度区域采用YZ18振动压路机,辅以YZJ-10H光碾压路机进行碾压施工。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考