40A电流需要几平方的电线?

如题所述

40A电流需要6平方的电线。

6平方是指导线的横截面积是6平方毫米。导线的横截面积跟通过的电流有关。一般2.5平方的电线用于照明和插座,4平方用于空调,厨房等大功率电器,进户线用10平方电线。

(注意:这是最小的容量,是在充分考虑了安全裕度给出的结果,实际上电线承载能力大大超出这个容量。如2.5平方的可以承载16A到25A,4平方的最大可以32A,6平方的最大可以40A)

扩展资料:

导线承载的电流强度数值,单位为安培(A)。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-27

三相电压=380V,额定电流=40A,可选电缆:    

6mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量48A,相应功率23.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为129.2m;    

4mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量50A,相应功率24.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为82.7m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量45A,相应功率22.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为229.7m;    

10mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量55A,相应功率27.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为188m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量48A,相应功率23.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为215.4m;    

6mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量55A,相应功率27.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为112.8m;    

6mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量41A,相应功率20.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为94.6m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量53A,相应功率26.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为195.1m;    


单相电压=220V,额定电流=40A,可选电缆:    

6mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量48A,相应功率8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为9.4m;    

4mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量50A,相应功率8.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为9m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量55A,相应功率9.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为8.2m;    

6mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量55A,相应功率9.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为8.2m;    

6mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量41A,相应功率6.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为18.3m;    

10mm² PVC塑料绝缘
 2芯铝电缆,推荐载流量46A,相应功率7.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为16.3m;    

第2个回答  2022-11-08
40a的电流需要国标铜芯6平方的线缆,因为6平方的线载流量为42a上下!