plc数字输出点被击穿、烧坏的主要原因是什么?

最好有比较正式的文章,介绍一下,非常感谢

这种东西要靠经验的。
首先你要清楚你的输出点的类型,是晶体管还是继电器的。
继电器一般都不容易烧坏的,若烧了。那肯定是负载过大了。你在输出点后再加一个中间继电器就行了,用中间继电器来输出。
若是晶体管的话,就有两种可能了。
1、晶体管后面的接的继电器或接触器没有接续流二极管,导致自感电压过高击穿晶体管。
2、负载过大。后面加继电器吧。
希望对你有用!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-06
对,先搞清楚你的PLC输出接点是晶体管还是继电器类型的,建议输出用24VDC继电器类型的,再加一个中间24VDC继电器转一下,我所接触的工程都是这么做的。输出统一用24vdc中间继电器转,起到屏蔽保护作用。
第3个回答  2015-12-15
PLC的数字输出点一般有三种形式:继电器,晶体管和双向晶闸管,击穿和烧坏的原因一般都是因为过载,下面分别介绍:
1、继电器输出:带载电流2A,一般负载可以直接连接,过大的负载就必须加装中间继电器扩容。驱动感性负载可以在线圈两端并联反向二极管防止过电压;
2、晶体管输出:带载电流0.75A,带载能力较小,一般用于驱动直流24V小电流负载,稍大的负载必须加装中间继电器,同时注意电源正负极不要接反,可以并接续流二极管用以防止自感电压过高;
3、双向晶闸管输出:只用于驱动交流负载,带载电流0.5A,多回路控制还要降低带载能力。为了保护晶闸管,一般PLC内部电路晶闸管两端并接RC阻容吸收元件和压敏电阻,所以晶闸管关断时有1~2mA的漏电流。