中央空调冷却塔噪声治理方法有哪些?

天中央空调冷却塔声音太大,有什么降噪方法吗?

一、冷却塔噪声来源: 

冷却塔的噪声主要为风机噪声和落水噪声两部分。在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。

制冷机房压缩机3台以上同时运行,机房高度内平均噪声为91dB(A)以上。多数机房内未采取控制噪声的措施,而制冷机房的噪声源主要是制冷机、水泵的噪声,一般又以制冷机的噪声为主,且与制冷机的型号、规格、运转台数和制冷机房的土建条件有关。室外的冷却塔也属高噪声型。

二、中央空调冷却塔噪音治理对策

在处理冷却塔噪声工程时,为解决冷却风机噪声,在风机出口处加了一个消声弯头,弯头内贴防水玻璃棉板,开口背向住宅。落水噪声采取周围隔声办法,这两项措施均加大了塔的阻力。消声装置,平衡气流阻力,不影响冷却塔通风量。有效解决通风不畅冷却能力下降,冷却水温度上升,使冷冻机的超高压保护跳开的结果。

对居民区的一侧用隔声壁遮挡,效果比较理想。制冷机房噪声治理措施

1)在机组区域上部平顶垂直悬挂板状空间吸声体,目的是吸收机房内的混响声,降低机房内的噪声级;

2)原有窗门,改装隔声门窗,在大门内做声闸,声闸内作吸声处理;

3)水泵房内加空间吸声体,对电机采用隔声罩围护;

4)根据划分的声阴影区,增设大型钢结构的冷却塔L型声屏障。

汉克斯中央空调冷却塔降噪示意图:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-03
要知道冷却塔噪声怎么治理,首先要知道噪声是怎么产生的,然后对症治理才有效果。
首先看噪声产生的原因:第一:机械传动产生的噪声,第二,气流声,第三,水声,第四,振动产生噪声,还有电流磁场产生的噪声。
针对以上的几点,分别处理:第一,机械噪声,主要是电机,减速机,风机运转噪声,这个首先要保证,机械传动部分设备正常,轴承无故障,没有机械硬性摩擦撞击等等,其次,在保证风量的前提下,降低旋转速度。
第二,气流声:这个比较复杂,首先保证气流通畅,减少出风口阻挡物和阻挡面积,其次,尽可能早保证风量的前提下降低风速,其次,空气摩擦是最主要的气流噪声来源,所以尽可能减少空气回流,比如叶根和叶顶间隙尽可能小。
第三,水声,水声在不同的塔型上表现不一,横流结构往往声音小很多,逆流结构冷却塔,水声较大,需要设置消音装置。无论哪种塔型,尽可能让水流沿导流片流动,这样噪声就会小很多。
第四,振动噪声,振动产生噪声往往是紧固不到位,有间隙,这个需要进行二次紧固,保证没有人为因素的缺陷。振动还有一种情况,结构的不合理,比如,箱体全部靠外板支撑,中间骨架少,钣金件振幅大,运转起来,塔内形成回声,就像鼓型结构,这个是结构设计不合理造成的,加装部分骨架可以改善。
第五,电流声,这个没有别的,更换电机,选用质量好的电机。
上述的处理方法是在设计生产安装过程中改善噪声的方法。
如果你已经用上了,发现噪声大,那么,只能做后期处理,处理的方法有以下几种:
第一,定向消除或降低噪声,一般是加装导风筒,把出口气流导向无要求,或要求不高的方向。
第二,整体噪声都不达标,四周都有要求,那么可以选择隔音板,或者消音格栅,这个需要考虑到对冷却塔进风的影响,最好要找冷却塔厂家进行计算。
以上基本是解决冷却塔噪声的常规方法了。如果实在不行,那就只有给冷却塔移位了,这是不得已的做法。
希望对你有帮助,本文来源于济南秦泰张永庆
第2个回答  2019-08-28
1.在空调冷却塔噪声影响方向树立高性能吸声屏障,一般来说,都会在整个冷却塔周边树立,金属声屏障使用隔音材料制作,能够将噪音从传播途径上面降低削弱。如果影响范围太大,可以使用隔声罩来解决,360度隔绝噪声的传播可能。
2.如果是声屏障则会在冷却塔的进气口正对位置开孔安装消声百叶或者消声器来降低冷却塔的进气噪声。处于同样的考虑如果是隔声罩则会在罩体正对冷却塔的进出气口安装进出气消声器,
降低冷却重要的气体噪声。
3.在确保机组通风的前提下,避免淋水噪声和机械噪声通过进风道向外传达。噪声源仅在某个定向范围内存在污染疑问时可采用设备声屏障的解决方案。
根据需求可能会在隔声罩内安装散热风机等设备。追答

1.在空调冷却塔噪声影响方向树立高性能吸声屏障,一般来说,都会在整个冷却塔周边树立,金属声屏障使用隔音材料制作,能够将噪音从传播途径上面降低削弱。如果影响范围太大,可以使用隔声罩来解决,360度隔绝噪声的传播可能。
2.如果是声屏障则会在冷却塔的进气口正对位置开孔安装消声百叶或者消声器来降低冷却塔的进气噪声。处于同样的考虑如果是隔声罩则会在罩体正对冷却塔的进出气口安装进出气消声器, 降低冷却重要的气体噪声。
3.在确保机组通风的前提下,避免淋水噪声和机械噪声通过进风道向外传达。噪声源仅在某个定向范围内存在污染疑问时可采用设备声屏障的解决方案。 根据需求可能会在隔声罩内安装散热风机等设备。

第3个回答  2024-06-03
中央空调冷却塔噪声治理方法主要有以下几种:
1.安装消音器:
在冷却塔的进风口和出风口处安装消声器,可以显著降低噪音水平。消声器通过吸收和降低冷却塔运行产生的噪音,从而达到降噪目的。
2.调整冷却塔运行方式:
适当减小风扇的转速,优化喷头和填料的设计等措施,可以有效降低噪音水平。这些调整需要根据冷却塔的具体型号和工作环境进行。
3.增加隔音设施:
在冷却塔周围增加隔音设施,如隔音墙或隔音板等,可以有效地阻隔噪音传播,减少对周围环境的影响。隔音设施的材料和厚度需要根据噪音的频率和强度进行选择。
4.定期维护和保养:
对冷却塔进行定期的维护和保养,如定期清理或更换填料、检查风扇等部件,可以保证其正常运行,并减少噪音的产生。这不仅可以延长冷却塔的使用寿命,还可以提高降噪效果。
5.使用隔声罩:
在冷却塔外部安装整体隔声罩,通过围护结构将声音限制在隔声间内,使声波阻隔和衰减。这种措施对于控制压缩机及泵体噪声以及风机传导噪声特别有效。
6.淋水噪声处理:
在冷却塔落水直接撞击水面之前,通过设计使落水先在斜面上经无声擦贴、粘滞减速、挑流分离、疏散洒落等消能形式的过渡,从而消减落水冲击噪声。这通常会在接水盘中铺设消声毯等消声材料来实现。
7.声屏障设计:
在声源与受声点之间插入声屏障,用以隔断并吸收声源到达受声点的直达声波。声屏障的高度、厚度、宽度和围住的范围都需要根据冷却塔的危害范围来定。
8.设备减震:
在中央空调冷却塔脚座与地面间安装阻尼弹簧减振器,管路中安装橡胶软接头,可以有效地隔断振动传递防止噪声辐射。此外,在管道上使用弹性支架和软性连接也是有效的减震降噪方法。
在实施以上措施时,需要综合考虑冷却塔的具体型号、工作环境、噪声特性以及降噪要求等因素,制定合适的降噪方案。同时,需要注意遵守相关的环保法规和标准,确保降噪措施的有效性和合规性。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-09-19
冷却塔噪声治理措施
1. 加装吸、隔声房
声波在传播过程中遇到障碍时,就会发生反射、透射和绕射三种现象。声屏障就是在声源与受声点之间插入一个设施,用以隔断声源到达受声点的直达声波,使部分声波受阻反射,部分声波则经吸收衰减后,通过屏体透射(极小)和屏顶绕射等附加衰减形式到达受声点,达到减轻受声点的噪声影响、取得降噪效果的目的。
2.加装进、排风消声器
为了最大限度满足制冷机组的冷却通风量,在吸、隔声房的两侧面分别安装进风消声器。用于满足机组运行时的新风要求和消声要求。在吸、隔声房的顶部的排风口加装排风消声器吸收排风气流噪声,排风消声器与制冷机组排风口采用导风筒连接。消声插片为活络结构,可以从消声器中抽出,以便检修消声器。进、排风消声器型钢安装支架与原有制冷机组脱开,自成体系,避免产生共振现象。
3. 其它配套设施
吸、隔声房底部设置现浇地梁。