液压站电机 星型 三角 接法都接上了

什么意思 既有接三角又接星型接法 会发生什么后果 还有 这里星型要接380V 三角220V 星型不是降压的吗
我的意思是那电机星型和三角都直接接上了 没有什么接触器之类的 直接接!!!而且2个都 这样有什么后果

液压站电机 的工作制一般只能选择是一种。要么星形接法,要么 三角形 接法,都接上了不妥。在这里一种情况是允许的,因为,电动机的启动电流为工作电流的5-7倍,尤其是功率比较大的电动机,启动电流就相当大,容易烧坏接触器触头,使电机温度急剧升高,可能烧坏电机线圈,也影响区域电网电压,这是必须注意控制的。为此,对于功率比较大的电动机,一般采用降压启动的方式进行启动。如串入电阻栅降压启动,星形-三角形降压启动法等。常用的方法是星形-三角形降压启动法。通过控制线路的控制,在电动机启动的瞬间,先接成星形,使用220伏的相电压,此时电流就比三角形接法时小“二分之根号三倍”。当启动过渡过程块结束时,在控制电路的控制作用下,电动机很快由星形运行状态接成三角形运行状态,由启动状态变成正常运行状态。使用三相线制的380伏的线电压。三相四线制的启动过渡状态结束,三相三线制正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-13
星形就是降压的啊,有这是电机铭牌的具体标注。
它代表的是如果用户使用的是线电压380V的三相电源,电机定子绕组就接为星形;
如果用户使用的是线电压220V的三相电源,电机定子绕组就接为三角形。一个三相电动机如果铭牌要求星形380V,角形220V,在起动时为了减小启动电流(一般启动电流是运行电流的5-7倍),经常采用星三角启动方式, 用220V星形启动,(本应星形380V)就是降压启动,等电流逐步减小,转速平稳后立刻转为角形220V 运转,这种使用一种电压就能做到降压启动方式被广泛使用

两种接法供用户选择,电机输出的功率都是一样的。
我国一般都是线电压380V的三相电源,接为星型就行了。 的是实现不同转速的星形接法的电机额定电压为380V 时,改为三角形接法时绕组的适用电压为三相220V,如果应用380V运行即时烧毁。
三角形接法的电机额定电压为380V 时,改为星形接法时绕组的适用电压为三相660V,如果应用380V运行属降压运行。 .
第2个回答  2009-08-12
星形接法的电机额定电压为380V 时,改为三角形接法时绕组的适用电压为三相220V,如果应用380V运行即时烧毁。
三角形接法的电机额定电压为380V 时,改为星形接法时绕组的适用电压为三相660V,如果应用380V运行属降压运行。
第3个回答  2009-08-12
一个三相电动机如果铭牌要求星形380V,角形220V,在起动时为了减小启动电流(一般启动电流是运行电流的5-7倍),经常采用星三角启动方式, 用220V星形启动,(本应星形380V)就是降压启动,等电流逐步减小,转速平稳后立刻转为角形220V 运转,这种使用一种电压就能做到降压启动方式被广泛使用
第4个回答  2009-08-12
这是电机铭牌的具体标注。
它代表的是如果用户使用的是线电压380V的三相电源,电机定子绕组就接为星形;
如果用户使用的是线电压220V的三相电源,电机定子绕组就接为三角形。
两种接法供用户选择,电机输出的功率都是一样的。
我国一般都是线电压380V的三相电源,接为星型就行了。本回答被网友采纳