装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。


1、柱上开关分类

按开断能力分:

a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检修

b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A),能承载但不能开断故障电流的开关设备。

c.柱上断路器:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A)以及故障电流的开关设备(≥20kA)。

d.柱上熔断器:有于分断短路电流,保护线路

灭弧方式:真空灭弧,SF6灭弧,油灭弧(淘汰)

绝缘方式 :空气绝缘,SF6气体绝缘,复合绝缘,油绝缘(已淘汰)

按所配控制器分为:

a.分界型开关:内置零序互感器,具有零序保护功能,配负荷开关或断路器

b.电压型负荷开关:可根据两侧线路电压变化来自动分合闸

c.集中型负荷开关:不能主动开断短路电流的断路

SF6绝缘气体是一种无色、无味、无毒的不易燃气体,而且具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,密度为空气的5倍,不易泄露。

2、 柱上隔离开关

柱上隔离开关,又称隔离刀闸,是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置。

柱上隔离开关可用于线路设备的停电检修、故障查找、电缆试验、重构运行方式等,拉开柱上隔离开关可使需要检修的设备与其他正在运行线路隔离,建立可靠的绝缘间隙,给予工作人员有可以看见的明显的断开标志,保证检修或试验工作的安全。柱上隔离开关优点是造价低、简单耐用。一般作为加空线路与用户的产权分界开关,以及作为电缆线路与架空线路的分界开关,还可安装在线路联络负荷开关一侧或两侧,以方便故障查找、电缆试验和检修更换联络负荷开关等。

隔离开关不能带额定负荷或大负荷操作,不能分合负荷电流和短路电流。 一般送电操作时,先合隔离开关,后合断路器或负荷开关;断电操作时,先断开断路器或负荷开关再断开隔离开关。

隔离开关能可靠地承载工作电流和短路电流,但不能分断负荷电流,可开合励磁电流不超2A 的空载变压器、电容电流不超5A 的空载线路。隔离开关一般动稳定电流不超40kA,选用时应注意校验。隔离开关操作寿命在2000 次左右。