440变频器报F0453是什么故障
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-08-19
说明厂家
如果你用的是西门子的MICROMASTER
440的
F0450为自检测试故障
有说明书了,你确定不是F0450而是F0453?
F045.......是自检类故障
相似回答
西门子
440变频器
FO453报警
是什么
答:
F0453 电机堵转 原因:- 升降斜率太陡
。- 变频器启动时连接的电机仍然在旋转,变频器又没有使能捕捉再启动功能。- 电机连接错误。- 电机太小。- 对于无传感器矢量控制,启动提升电压P1611设置太低。检查和对策:- 电机的连接。- 提高升速的时间P1120 或 降速时间 P1121 - 使能捕捉再启动功能 P1200...
440变频器报F0453是什么故障
答:
有说明书了,你确定不是F0450而是F0453?F045...是
自检类故障
MM
440变频器报故障
故障代码
F0453
,
是怎么回事
?
答:
这个故障代码是电机堵转故障
,电机的输出电流瞬间增加所导致,需要检查负荷和变频器参数,可以增加变频器的加减速时间加以缓解。