三菱PLC中的K。。

比如K100什么时候表示时间10秒,什么时候只充当一个标号

K在三菱PLC中表示十进制数,定时器为100mS的定时基数,因此K100表示10秒。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-02
K 100 就是10进制的 100 如果在100毫秒的定时器中用K100 就是10秒了本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-14
你用在计数器或定时器指令上就是相当时间数,用于其它指令就是标号。追问

如果是MOV K100 D1呢

追答

这样K100只相当一个数值,指令是将个十进制数100传到D1。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-05-01
mov
d706
k4m7440
最后一个k4m7440中的k4代表4组数据,第一组是m7440\m7441\m7442\m7443,第二组是m7444\m7445\m7446\m7447依次再往后推8个数据,最后一句的意思是将d706中的数据,以m7440为起点的16个输出(将d706数据转化为二进制数据)!