YJV电缆和BV电线能否共同敷设在金属线槽?

《工业与民用配电设计手册》594页提及“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”,那么,YJV-0.6/1KV电缆与BV电线需要分开敷设?

这个问题的实质是:怎么解读“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”?我认为:电线一般用线槽或穿线管敷设,而低压电缆由桥架,托盘,线槽和穿线段敷设,电线和低压电缆的耐压等级都在1KV以下,因此,从规范角度来说,电线和低压电缆可以同敷设在一个线槽里,如果从维修角度等等其他方面考虑则另当别论。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-13
一般情况下,用途不同,电缆桥架尽量分开,像你的情况,如果电力电缆同BV线都比较多的话,还是建议分开做,如果其中一种很少的话,可以沿桥架穿管敷设。两种电缆放在同一桥架内是最后考虑的方案,但也要用隔板分隔开,否则会造成施工和后期检修的极大不便。
第2个回答  2013-11-13
那请问ingxuct:假设BV2.5,BV4,BV6,BV10的这几种电线能否与YJV3*2.5,YJV4*2.5,YJV4*4的电缆共同敷设在金属线槽呢?大电缆与BV线之间的关系咱们不考虑
第3个回答  2013-11-13
BV线被电缆压着电缆移动时会怎样?这种小孩也知道的问题就不要问了好不好?