梁底钢筋绑扎有什么要求?350*800梁,如何绑扎好梁底钢筋?

如题所述

  建筑工程梁板钢筋绑扎施工一般有以下要求:

1、纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋,以保持其设计距离。

2、箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在两根架立钢筋上,其余同柱。

3、板的钢筋网绑扎与基础相同,但应注意板上部的负筋,要防止被踩下;特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置,以免拆模后断裂。

4、板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下(图1);当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上(图2)。

5、框架节点处钢筋穿插十分稠密时,应特别注意梁顶面主筋间的净距要有30mm,以利浇筑混凝土。

6、梁钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系:①梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁顶上绑扎,然后再落位;②梁的高度较大(≥1.0m)时,梁的钢筋宜在梁底模上绑扎,其两侧模或一侧模后装。

7、梁板钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或压下。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-19
说得有点多,请耐心看完吧。谢谢
梁的钢筋绑扎好后,满足验收标准,这个就是要求。这个验收标准中,对纵向钢筋的位置偏差,箍筋的位置,大小偏差,扎丝松,脱等都作了规定。这就是要求了。
一条梁怎么绑扎好呢。
开始就要想好总体的绑扎方案并与模板工对接一下,相互之间要配合好,下料加工,绑扎,都要按总体方案来。
加工制作要精确,不能长了,大了,小了,短了。
绑扎按的顺序一一绑扎,按事先定好的方案执行。
最后要总结一下,这样的绑扎有没有达到效果,如没有,下次就要改进了。如在绑扎中出现意外的事,就要重新定方案,评审一下方案。最后定下来,分头对方案进行实施。
350*800的梁。是不大的梁。程序上面可以不象上面所说的复杂,可以简化一下的。
我为什么说得这么具体,是想说,对于什么事情,都是这样的操作办法。这样,你就可以什么都心中有数的去做了。遇到400*800的梁不会束手无策。追问

我是问“如何绑扎好梁底钢筋”?说了这么多,都说到点子上了么??

追答

说到点子上了的。

追问

你说了么?如何绑扎好梁底钢筋?

追答

说了。我用我的观点,我的思路来说的,您可以依据上面的文字再自己重新组织一下,成为你自己的知识。

追问

你不要再说了,好么?

追答

我给你私信了,其中有我的电话,您如有不明白的地方,请给我电话。谢谢

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-08-31
要么用放梁的方式绑扎:要么就在安装模板的时候叫木工只封半边的梁边摸,绑扎好后再封模板!放梁就是在柱子上放好箍筋后开始绑扎梁钢筋,绑扎好后把箍筋改掉放下去就好!望采纳
第3个回答  2014-01-18
如果梁不重,那么摆梁的时候,将梁低高出板面,绑扎好后再沉梁。如果是大梁,则要木工钉好梁底,不要封梁边,等扎好梁后木工再封梁边。追问

将梁底高出板面,绑扎好后再沉梁,这种方法能保证梁柱节点加密区箍筋绑扎到位么?另外,要求木工等扎好梁筋,可是木工不干,他把梁两侧模板钉好就不管了,钢筋工拿木工也没办法。

第4个回答  2014-01-18
额 你至少要给我们配筋信息啊 一般都是两边留出保护层厚度 然后底部钢筋 平均分布 至于箍筋你看配筋信息 你看是几肢箍 梁的绑扎 拉筋一般采用图集p57页 最后一种绑扎方式 勾住纵筋的同时勾住箍筋追问

我问箍筋了么?我是问“如何绑扎好梁底钢筋”??还要什么信息?