为什么接上地线,漏电保护器会跳闸

我们厂的数控车床,电器安装板是胶木板材料的,机床地线总端子是机床上的一颗固定螺丝,机床如果接地线,漏电保护器就会跳闸,请问怎样解决。

零线是工作线,在用电器工作时,火线经过用电器与零线形成回路,此时用电器才能工作。
接地线是保护线,平时不参与工作,只有在用电器漏电时才起作用把电迅速引到大地,保护设备和人身安全。
漏电保护器工作原理是流进火线的电流要和流出零线的电流相等,不会跳闸,当出现偏差时,立刻跳闸。当地线和零线混接后,当有用电器插在火线与地线那个插座里时,一部分电流通过地线走了,没有通过零线回到漏电保护器,造成进出漏电保护器的电流不平衡,所以跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-11
数控机床电路系统分2大部分,其中有主电路和控制电路,控制电路出现短路、接地不会引起跳闸。看来是主电路有接地等故障,主要是电机,可以测一下住电路的对地绝缘。本回答被网友采纳
第2个回答  2018-07-27
会导致跳闸。
1,地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。
2,地线的符号是E(Earth);可分为供电地线、电路地线两种。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相黄色,B相绿色,C相红色。零线—淡蓝色,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-11-11
那家伙有漏电
漏电保护器有些很敏感
解决办法,二者选一,建议选择"漏电保护器",因为电到人的可能前,它就会自己跳
接地线,很久没察觉
漏电保护器的原理:当进出的线"电流"不平衡,就会跳.你说的原因,就是有电流从地线流走了
第4个回答  2013-11-11
电器安装板是汇集进出电源线的,如果车床内部的电源线有漏电,漏电保护器也会跳闸。办法是检查车床内部电源线何处有漏电情况(可用排除法)。