上次向你问了电动机综合保护器的调节问题,但没有解决。是否有必要在增压泵的进水端安装一个止回阀,现在的情况是这样的:1.10立方的水箱与增压泵在同一平面上,2.水箱出水到增压泵出水有5米的样子是63的PUV给水管,后续为75的(仅地面)上楼的打算用50的立管上去,25的管来作为出水管3.把后面75管上的阀全部关闭开启控制箱自动模式的情况下水泵还会运转,不过电动机综合保护器还是跳个不停的,过载和运行的灯是闪烁不停的。4.现在地面我的电接点水压表调在在0.2-0.35MPA求解答
水泵参数如图
我这是工地施工临时用水的,就两栋60米的楼,50的管上楼,一层一个25管的出口,就是用于打完混凝土后的养护用水,其他没有用水的了。您回答的第三第四的问题,我不会用不用控制箱去调节压力表,您的意思是不是说线不经过电机综合保护器直接连接到电机上?我主要是想楼上开水,增压泵就运作,不开就不运作,不打算用变频的
施工用水要求就低多了,主要是把电接点压力表调好,若能安装个水流控制器最好了,压力+水流控制水泵启动最好;你有控制箱电路图有没,传一份给我呢。
追问
搞好没有?