是否安装止回阀

上次向你问了电动机综合保护器的调节问题,但没有解决。是否有必要在增压泵的进水端安装一个止回阀,现在的情况是这样的:1.10立方的水箱与增压泵在同一平面上,2.水箱出水到增压泵出水有5米的样子是63的PUV给水管,后续为75的(仅地面)上楼的打算用50的立管上去,25的管来作为出水管3.把后面75管上的阀全部关闭开启控制箱自动模式的情况下水泵还会运转,不过电动机综合保护器还是跳个不停的,过载和运行的灯是闪烁不停的。4.现在地面我的电接点水压表调在在0.2-0.35MPA求解答

  第一、二个问题:水箱与增压水泵在同一标高平面上,属高水位箱进水了,对水泵的吸水效果是很好的了,从上次讲的水泵有7.5KW,那么水泵的流量有30立方左右每小时了,水泵进水管道偏小,应用DN100、出水口用DN80为好,水泵与水箱之间的不用装止回阀,只装一个检修用的阀门就可以了。水泵出水口一定要装止回阀,而还应缓闭式消声止回阀为佳。
  第三、四个部题:将电机保护器暂时丢开不用,先把水泵调试正常后再接入。用电接点压力表调整管道压力,水泵又不是无极变速,调整控制压范围就很重要了,否则水泵会频繁启动的,水泵运行正常后,根据正常电流和启动时间再设定保护器,让保护器正常工作。
  可以将水泵的参数:流量、扬程,进出口径;供水情况:供水高度、用户数、什么性质的用户诉给我,帮你算算分析一下,不清楚我们再讨论。追问

水泵参数如图

我这是工地施工临时用水的,就两栋60米的楼,50的管上楼,一层一个25管的出口,就是用于打完混凝土后的养护用水,其他没有用水的了。您回答的第三第四的问题,我不会用不用控制箱去调节压力表,您的意思是不是说线不经过电机综合保护器直接连接到电机上?我主要是想楼上开水,增压泵就运作,不开就不运作,不打算用变频的

追答

  施工用水要求就低多了,主要是把电接点压力表调好,若能安装个水流控制器最好了,压力+水流控制水泵启动最好;你有控制箱电路图有没,传一份给我呢。

追问

没有电路图,拍了照片看看吧


  

追答

搞好没有?