无筋砌体受压构件承载力计算中限制荷载偏心距e0不大于0.6y有何意义

如题所述

砌体施工质量控制等级B级意思:

、填充墙砌体工程质量控制等级B级应先砌填充墙浇筑构造柱及水平系梁
二、填充墙所使用材料应产品合格证、产品性能检测报告砂浆试块试验报告块材、水泥、钢材等应材料主要性能进场复检检验报告
三、块材进入施工现场应按品种、规格、强度等级类堆放整齐堆置高度宜超2m并应防潮湿、防雨措施
四、砂浆应按《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98-2000要求进行试配砂浆基本性能检验应符合《建筑砂浆基本性能试验》JGJ 70-90规定
五、砂浆应采用机械搅拌搅拌间应按家现行规范、标准规定执行
六、蒸压加气混凝土砌块应与其砌块混砌同强度等级同类块体混砌
1、窗台处安装门窗需要门窗洞口处两侧填充墙、、部采用机红砖或混凝土块嵌砌
2、砌体填充墙砌至接近梁、板底应留定空隙待砌体变形稳定并应至少间隔7d填充墙顶部横砌皮机红砖采用机红砖斜砌部与部梁板间砌紧、顶实 3、砌体填充墙底部应砌四皮机红砖
七、填充墙砌筑应错缝搭砌蒸压加气混凝土砌块搭砌度应于砌块度1/3;砌体灰缝应横平竖直灰缝饱满水平灰缝砂浆饱满度低于80%竖缝砂浆饱满度低于80%;蒸压加气混凝土砌块砌体采用水泥砂浆、混合砂浆水平灰缝厚度竖向灰缝宽度应超150mm
八、砌体填充墙砌筑完应让其充干燥收缩再做面层(般7d)
九、蒸压加气混凝土砌块采用普通砌筑砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块龄期应超28d含水量宜于30%;且砌筑砌块砌筑面喷水湿润块体湿润程度宜符合:吸水率较蒸压加气混凝土砌块相含水率40%—50%
十、填充墙砌体砌筑应待承重主体结构检验批验收合格进行填充墙与承重主体结构间空(缝)隙部位施工应填充墙砌筑14d进行
十、拉结钢筋应埋置于砌体灰缝内伸入墙内度:抗震设防烈度8度应沿墙贯通;填充墙与承重墙、柱、梁连接钢筋采用化植筋连接式应进行实体检测锚固钢筋拉拔试验轴向受压非破坏承载力检验值应6.0kN抽检钢筋检验值作用应基材裂缝、钢材滑移宏观裂损现象;持荷2min期间荷载值降低于5%
十二、填充墙砌体工程应按《砌体结构工程施工质量验收规范》JB 50203-2011及《砌体填充墙结构构造》06SG614-1执行