33问答网
所有问题
为什么变频器老是烧坏整流桥
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-01-02
不是电压波动太大的情况下,变频器质量一般。
相似回答
有一化工厂
变频器
频繁的
烧整流桥
,到底是
什么
原因,都是送电一刹那烧坏...
答:
查看电网电压是否较低,查看整流桥到电容接触器有无焊死,之间的限流电阻是否完好
。整流桥坏一般为耐压击穿、热损坏。耐压击穿不怎么现实,所以热损坏更现实,热损坏电流较大,刚开机时候大电流给电容充电,先是限流电阻限流给电容充电,电容电压达到一定程度时接触器吸合,完成启动充电过程。
变频器故障
变频器老是
炸
整流桥
怎么回事???
答:
1、电路设计保护没有设计好
2、整流桥起到交流变直流的作用,承受电流较大,需要规格需要放大!3、
整流桥发热较大,散热设计不好的也很麻烦
,
多台
变频器
送电时炸坏
整流
侧,求高手分析原因!
答:
可能是变频运行时存在谐波,谐波形成的电流对整流桥和整流二极管造成很大冲击所致
。由于电流很大,远远超过熔断器可承受的电流,故熔断器也熔断。
大家正在搜
整流桥为什么老是烧啊
变频器老是炸整流桥
变频器整流桥好坏了怎么判断
变频器整流桥怎么测量好坏
整流桥烧坏的可能原因是什么
开关电源为什么老烧整流桥
变频器整流桥
变频器整流桥工作原理
变频器整流桥测量
相关问题
变频器故障变频器老是炸整流桥怎么回事??????
变频器为什么总是炸整流桥?
变频器限流电阻烧坏是什么原因?
变频器故障变频器老是炸整流桥怎么回事??????
利用变频器接升压变压器,通过高压整流桥对电容器充电时,为什么...
有一化工厂变频器频繁的烧整流桥,到底是什么原因,都是送电一刹...
ABB的ACS500-01变频器上电就爆炸,总是整流桥爆炸,...
有什么方法可以检验出变频器整流桥模块的质量好坏?