电路板的电压是DC18V 买的中间继电器是24V的为什么不能用

各位 我门这边的电路板上的电压是DC18V电压我买的是DC24V的中间继电器,通电继电器有吸合,但是在工作的时候继电器触点也有动作了,但是触点不知道为什么放不开?也就是说线圈有电压继电器触点常闭变常开了,但是在控制时候给线圈瞬间失电触电因该还原,但是不知道为什么触点放不开,换了2个继电器还是一个样。我买的继电器是DC24V 线圈0.9W 触点是3A的。所需带动的负载是DC15V1.3A的。先谢谢各位,我会给高分的

你所说的有两种现象,一是电源电压与中间继电器的线圈电压不一致,如果负载使用的电源和中间继电器使用的是同一个电源,当继电器吸合带动负载时,电源电压瞬间会下降,继电器线圈吸合不稳定,也就是说线圈有电压继电器触点常闭变常开了。二是中间继电器选小了,触点容量不够,当接通负载时,由于瞬间电流过大而造成触点过热、粘连,也就是说触点放不开。这时需要选择触点容量更大一些的中间继电器来解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-28
因为继电器中的线圈工作时是储能的,继电器额定电压越高、工作电流越大,线圈所储的能量越大。从楼主提到的情况看,中继额定电压较高,回路工作电流较大,瞬间断电时由于断电时间短,中继器放电未完,所以短时间内无法释放触点;空载时工作电流很小,线圈储能少,瞬间就可以完成放电,所以其工作是正常的。
第2个回答  2013-12-28
在负载时测下电压下降多少,因为24V接18V有点勉强,如果电压下降太多就不稳定,继电器应并一个二极管(反向安装),如果放不开可能是剩磁或者电容太大还在供电,在放不开时测下有没有是压存在线圈。