建筑工地电气一级配电柜用多大的漏电保护器

建筑工地电气一级配电柜用多大的漏电保护器

建筑工地电气一级配电柜可以用500mA的漏电保护器。总配电箱(一级配电箱)漏电保护器参数最小漏电动作电流100MA,最大漏电分段时间度0.1S。具体的漏电断路器的额定电流还要看工地的电气负荷的分布,根据负载大小选择。

需要注意的是,对于漏电保护器,一级配电柜的距离没有强制要求,但是二级箱与开关箱的距离规范上是不能超过30米。

扩展资料:

一级配电柜使用注意事项:

1、分级办理,各负其责。配电箱设备动力部门应当对每一个低压配电箱进行编号、挂号、建档,分级办理,明确责任,并定时对配电箱进行技能检查和测定,若有发现问题,应及时扫除,以削减事端,对消费者担任。 

2、定时巡查配电箱时,修理电工应当进行全部大家的核对,假如发现配电箱内元件有严峻发热现象,应当查明发热因素,发现接线松动应及时拧紧。别的,配电箱内假如有积尘、杂物等应及时打扫,坚持配电箱内整齐洁净。

3、配电箱周围的环境应坚持整齐。配电箱修理或操作人员不能在配电箱门前1.2米以内的规模进行堆积、搭挂作业用品或别的物品。别的,配电箱周围不能够有积水,易引起触电事端,且非专业电工人员不得随意拆装配电箱中的电器元件。 

4、配电箱的操作应当严厉依照操作规程履行,在配电箱的使用过程中谨慎带负荷拉合闸,否则会形成大电弧烧毁配电元件或许配电箱操作人员灼伤烫坏等事端。

参考资料来源:百度百科-一级配电箱

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-10
建筑工地电气一级配电柜用多大的漏电保护器在根据负载大小选择。
总配电箱(一级配电箱)漏电保护器参数最小漏电动作电流100MA
最大漏电分段时间0.1S。
一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量装置 ,安全美观,防雨箱顶适合野外工作
第2个回答  2009-09-20
漏电断路器的额定电流要看你们工地的电气负荷的分布,漏电整定值最好是500mA。本回答被网友采纳
第3个回答  2009-09-23
可以参考住宅设计规范:建筑面积小于1500m2(单相)或4500m2(3相)剩余电流为300mA,当面积大于1500m2(单相)或4500m2(三相)~2000m2(单相)或6000m2(3相)剩余电流为500mA,当建筑面积超过6000m2时应多路配电并分别设置剩余电流断路器,或在总配电柜出线回路上分别装设几组剩余电流断路器。
第4个回答  2009-09-20
防止电气火灾300-500毫安,看情况。