测量电力电缆绝缘为什么要测吸收比

如题所述

吸收比:摇动摇表观察示数,摇表以120转/分的速度摇动,计录15秒的读数R15,再计录60秒的读数R60。
吸收比=R60/R15,应大于等于1.3。

温度是与绝缘电阻成反比的,温度越高,绝缘电阻越低、导体电阻越大。此型号中,YJ-交联聚乙烯,这种材料温度影响不是很大,5、10、15度测试结果在数量级上是基本不会变化的,所以在环境温度下测量即可。此型号应按GB/T 12706.2-2008标准来鉴定,绝缘电阻测试方法按国标GB/T3048.5-2007。用2500V摇表测试,正常的话都应该会超量程的。因为国家标准上中高压电缆未规定绝缘电阻的大小,而是介质损耗来看绝缘性能。按交联聚乙烯绝缘20℃时体积电阻率来推算,绝缘电阻应在达到10000MΩ.kM以上。按通常的经验,中高压电缆在出厂前一般都是经过了严格的局部放电试验,电压试验。所以一般情况下中压电缆能达到几百一千MΩ.kM以上。