LD M0
TO K0 K17 H0 K1
TO K0 K17 H2 K1
FROM K0 K0 D0 K1
;选择ad输入通道1
;启动输入通道1的ad转换
;把通道1的当前值存入寄存器d0
LD M2
TO K0 K17 H1 K1
TO K0 K17 H3 K1
FROM K0 K0 D2 K1
; 选择ad输入通道2
;启动输入通道2的ad转换
;把通道2的当前值存入寄存器d2
LD M4
TO K0 K16 D4 K1
TO K0 K17 H4 K1
TO K0 K17 H0 K1
;d4是数值的模拟信号输出,值在0--255之间
;启动输出通道的da转换处理
;在编辑指令使m0 m2 m4循环接通断开
;d0 输入1通道当前值,d2输入2通道当前值,d4输出通道当前值。
FX2N-2AD性能介绍:
一、电路接线
FX2n-4AD通过扩展电缆与PLC主机相连,四个通道的外部连接则根据外部输入电压或电流量的不同而不同。
应注意以下几点:
1、外部输入为电压量信号,则将信号的+、-极分别与模块V+和VI-相连
2、若外部输入为电流量信号,则需要把V+和I+相连。
3、如有过多的干扰信号,应将系统机壳的FG端与FX2n-4AD的接地端相连。
二、性能指标
1、电源
FX2n-4AD的外接电源为24V,上下波动不得超过2.4V,电流为55mA。
2、转换特性
3、模拟量模块的性能说明
(1)4个输入点可同时使用。
(2)输入电压为-10V~+10V,如果绝对值超过15V,则可对单元造成损坏。
(3)12位转换结果以二进制补码形式存放。最大值2047,最小值-2048。
(4)分辨率电压为1/2000,5mV,电流为1/1000,20uA。
(5)总体精度1%。
(6)转换速度6~15ms。
参考资料来源:百度百科-FX2N-4AD