单相电表与电流互感器的接法

单相电表与互感器如何连接
如:电表端为 1,2,3,4 互感器端为S1,S2,T1,T2

  单相电表接线是1,3接进线的火线和零线,2,4接出线的火线和零线,
  接互感器,需要将1号接线螺丝的连片拆开,然后将1号接S1,2号接S2,1,2是电表的电流线圈,1,2之间的接线点接穿过这个互感器的火线,3号接线点接零线。
  单相电表如果是专门配电流互感器的1234中的1接互感器器的S1,2接互感器的S2,仨表都是,如果是普通的电表,拆开接线端子盖,可以看到1号接线点和另外一个接线点有连片,就是电表内部电流线圈和电压线圈的公共点。正常使用的这个公共点接火线,带电流互感器的需要将公共点断开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-22
主线L线过互感器。
互感器二次线圈S1接单相电度表L输入接线端子,
互感器二次线圈S2接单相电度表L输出接线端子,
L相电源接电度表电压线圈输入端子,
N线接单相电度表N输入3和4输出接线端子,
电度表电压线圈连接片要拆下。

如2楼所说 那样子接互感器带电 很危险。本回答被网友采纳
第2个回答  2009-09-04
相线从互感器P1面穿过与零线接负载,S1与借线(相线)一齐接电表1端,S2接电表2端,电表3或4端接零线均可。
第3个回答  2009-09-04
只有4孔的单相电表,不能直接用于接电流互感器。必须改造电表。
第4个回答  2014-07-27
是呀接的都对就是不走l块不走那两块走