33问答网
所有问题
隔离变压器的电流计算
隔离变压器的额定电流是如何计算的
如三相380V/220V的变压器,
80KVA的变压器能负荷多大
100KVA,150KVA能负荷多大
每相电流是150左右的负载需要多大的变压器
举报该问题
推荐答案 2009-09-03
变压器效率一盘在0.8附近,80KVA可负载约64KW附近。三相每相电流150A可负载的变压器功率:P=1.732*U*I=1.732*0.38*150=100KVA
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RRdhB4B0P.html
相似回答
隔离变压器的电流计算
答:
变压器
效率一盘在0.8附近,80KVA可负载约64KW附近。三相每相
电流
150A可负载的变压器功率:P=1.732*U*I=1.732*0.38*150=100KVA
380V变220V
隔离变压器
额定功率、
电流怎么计算
。
答:
次级额定电流=600/1.732*220=1.57A
。变压器通常只说视在功率,不说有功功率。
隔离变压器
环形 200w 请问输入
电流
是多少安 输出时多少安
答:
电流等于功率除以电压,I=P/U
。200/220=0.91A 由于效率不可能达到100%。所以满功率时约为1安。输出电流也是一样!用功率除以输出电压就是它的输出电流了。(你没说输出电压是多少,输出电压大的电流小些,输出小的电流就大些)
大家正在搜
升压隔离变压器计算
隔离变压器互补驱动驱动电路计算
变压器和隔离变压器
隔离变压器怎么计算匝数
自制220v隔离变压器计算
变压器如何计算电流
变压器一二次电流计算
隔离变压器输出电压多少
直流隔离变压器
相关问题
380V变220V隔离变压器额定功率、电流怎么计算。
隔离变压器启动冲击电流的计算
隔离变压器是怎么计算的?
2000W单相隔离变压器的一,二次电流怎样计算
变压器电流计算
3千伏安1:1隔离变压器的输出电流多大
380变36伏隔离变压器,二次则电流怎样计算?\
知道隔离变压器线径大小能算出电流大小吗