雕刻机一开机,就出现了限位报警!而且从左、右、上、下、前、后释放都不行?
我把系统重新做过了,还是一样的,本人才加入到雕刻机这一行的,跪求各位高手指教!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-22
你应该用的是维宏控制系统,
出现这种问题,最大的可能性是,X Y Z 限位中,有1个限位有短路的地方,
因为3个限位开关中都是用一个公共端,与3个信端,懂点电路的话,我空间里有连接图,你可以做参考。
解决办法是把3个限位开关分别把下后,1个1个试。找到已短路的限位。
如果问题依旧存在,那就有点麻烦了。 留言好了。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RRhRPW4BW.html
其他回答
第1个回答 2009-08-26
先看控制卡的问题,主要是清洁,如果还有问题的话,就看看限位开关有没有接触好。
如果还是有问题的话,一般要找技术员来解决了。
第2个回答 2009-08-28
我用的是维宏控制系统,像这样的情况找三个地方,一是系统软件的设置,二是检查线路看限位短路了没?三是检查控制卡。四是检查传动装置。
第3个回答 2009-08-26
要么限位坏了 要么控制卡坏了
相似回答
雕刻机限位
警报
答:
雕刻机
控制箱上面的急停按钮没有打开,按钮按下就会触发限位信号,控制软件
上面就会
提示
限位报警,
我们只要旋开急停按钮就可以解决。还有可能就是控制软件程序被破坏,只要重新安装一下控制系统就可以。还有一种可能就是I/Q状态窗口下参数紊乱,这是需要修改
一下,
点击x轴 同时按ctrl+shift+alt再右击 弹出...
雕刻机出现限位报警
是什么意思
答:
雕刻机出现限位报警有几方面,
一是限位了机器限位开关感应到了,二是供电有问题,需要装开关电源,三就是干扰或者坏了
。精艺品牌雕刻机小高祝你用机愉快!
雕刻机
打开电脑机器控制后
就出现
行程
限位
咋回事?点击释放也
释放不
了
答:
雕刻机
维宏控制系统里面一直显示
限位报警,
无法正常加工。打开控制系统看到控制软件的状态窗口,X、Y、Z三个都处于触发状态,一般事情不会这么巧,三个限位开关同时坏掉的几率非常小。小归小,但是也不是不可能,拿出一个新的限位换上结果还是一样的状态,这样就不可能是限位开关的问题了。然后我把维宏卡...
大家正在搜
雕刻机开机就一直限位报警
雕刻机解除不了限位报警
雕刻机过限位撞机伺服报警
电脑雕刻机限位报警怎么办
雕刻机主轴启动限位报警
雕刻机老是限位警报怎么办
雕刻机限位无法释放
雕刻机z轴限位报警
雕刻机快捷键限位释放
相关问题
雕刻机打开电脑机器控制后就出现行程限位咋回事?点击释放也释放...
原力雕刻机开机报警是什么原因
雕刻机限位警报
雕刻机一直限位,释放不了怎么回事!我把限位器都拔了还是没反应...
雕刻机限位报警如何恢复
雕刻机显示限位解决方法是什么?
NcStudio广告雕刻机空制系统,出现限位报警,打开操作中...
木工雕刻机一打开控制系统就提示限位报警,怎样才能消除呢?