剪力墙水平钢筋和竖向钢筋应如何设置

今天下工地发现施工队把剪力墙的水平钢筋设置于竖向钢筋内侧了,而图纸上表明的是水平钢筋在外,竖向钢筋在内.现行图集上也都是按水平钢筋在外、竖向钢筋在内进行标注的。 而且我还是觉得应该尊重设计,如果真是犯了不是错误的错误,就应该先询问设计询得他的认可。我还听同事说过水平放在外侧好,可以有效减少墙面裂缝,说他们以前专门做过施工对比,效果很明显。 所以对于现场把水平钢筋放内侧的做法很是疑惑,请问一下,在这个问题上有没有什么硬性规定呀?或者说从哪些规范上可以查到相关说明呀?谢谢大家!

剪力墙水平钢筋和竖向钢筋根据部位的不同,水平筋的放置也不同。

1、一般地下室挡土墙竖向筋在外侧,水平筋在内侧;地面以上的则反过来,水平筋在外侧,竖向筋在内侧。

2、最根本的一个原则是根据不同的受力情况定的,即受力筋放在外侧。

3、地下室剪力墙主要是受土的侧阻力受弯,而地上主要是受地震剪力,所以受力不同,放置位置也就不同。

4、其实钢筋放置内外侧的问题,还是力学问题,主要看哪个因素是控制因素。

地上部分的剪力墙,竖向钢筋一般都是构造配筋,而水平筋因为抗裂的原因,在相同钢筋量的情况下,放外侧对结构会更有利;

对于地下结构,放内侧和外侧都有,如果地下室较长,水平抗裂也可能起控制作用,这个时候就看是水平抗裂还是挡土哪个起控制作用,如果按纯弯和水土分算挡土墙时,可以考虑地下室的水平筋也放外侧。

扩展资料:

剪力墙水平钢筋和竖向钢筋的类别:

一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型:

1、整体墙:没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即称为整体剪力墙,简称整体墙。

当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。

2、小开口整体墙:门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。

3、连肢墙:剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。

4、框支剪力墙:当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。在地震区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。

5、壁式框架:在连肢墙中,如果洞口开的再大一些,使得墙肢刚度较弱、连梁刚度相对较强时,剪力墙的受力特性已接近框架。由于剪力墙的厚度较框架结构梁柱的宽度要小一些,故称壁式框架。

6、开有不规则洞口的剪力墙:有时由于建筑使用的要求,需要在剪力墙上开有较大的洞口,而且洞口的排列不规则,即为此种类型。

需要说明的是,上述剪力墙的类型划分不是严格意义上的划分,严格划分剪力墙的类型还需要考虑剪力墙本身的受力特点。

7、根据受力性能不同,可分为以下几种:

(1)独立墙肢

(2)整体小开口剪力墙

(3)整截面剪力墙

(4)壁式框架

(5)连肢剪力墙

参考资料:百度百科—剪力墙

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-14
  根据部位的不同,水平筋的放置也不同。一般地下室挡土墙竖向筋在外侧,水平筋在内侧;地面以上的则反过来,水平筋在外侧,竖向筋在内侧。最根本的一个原则是根据不同的受力情况定的,即受力筋放在外侧。地下室剪力墙主要是受土的侧阻力受弯,而地上主要是受地震剪力,所以受力不同,放置位置也就不同。
  其实钢筋放置内外侧的问题,还是力学问题,主要看哪个因素是控制因素。地上部分的剪力墙,竖向钢筋一般都是构造配筋,而水平筋因为抗裂的原因,在相同钢筋量的情况下,放外侧对结构会更有利;对于地下结构,放内侧和外侧都有,如果地下室较长,水平抗裂也可能起控制作用,这个时候就看是水平抗裂还是挡土哪个起控制作用,如果按纯弯和水土分算挡土墙时,可以考虑地下室的水平筋也放外侧。
第2个回答  2014-06-19
根据部位的不同,水平筋的放置也不同。一般地下室挡土墙竖向筋在外侧,水平筋在内侧;地面以上的则反过来,水平筋在外侧,竖向筋在内侧。最根本的一个原则是根据不同的受力情况定的,即受力筋放在外侧。地下室剪力墙主要是受土的侧阻力受弯,而地上主要是受地震剪力,所以受力不同,放置位置也就不同。 查看原帖>>本回答被提问者采纳