三相电6平方的铜线能承受多大的功率?

机器的电源总功率8.5(千瓦),主轴4(千瓦).
那这台机器的所需电流是多少? 需要多少A的三相电表? (2~3台的这样机器,80A表够了吗?)

另外,现场配套的380V三相电线上面写的6mm,那这线能承受多大的功率? 够不够上面的机器用?
还需要哪些参数,我需要去注意的?电线芯线数?配线距离?铜线还是铝线?

不懂,还请大大们多多指教。谢谢了!
希望能说的仔细一些!

一台8.5KW,电流=8.5*1000/380=22.4A
3台的话是67A左右,80A的电表够用了
一台设备配6平方的铜线是可以的,6平方的先按照正常的经验算法,可以过4*6=24个电流,实际上应该可以过6倍的电流,如果距离远,算上损耗,6平方的也够用了。
每台设备的电源线配RVV-3x6+1x4平方的电缆就可以了
配铜线吧,如果只有几十米,配铝线也是完全够用的追问

那线是铜线来的,里面有很多小铜线,这样可以吗?
6平方的线最高能支持多少千瓦?

8.5(千瓦)会不会发烫? 会不会有带不动烧机器的可能?
若线在室外,夏天会有问题吗?

追答

你说的这种多股铜线,6平方可以过36个电流
带8.5KW绝对没有问题,放心使用吧
夏天在室外也是没有问题的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-16
一般按设备功能的2倍算电流 机器需要电流17A

6平方铜线正常情况下应该可以带40A的负载
第2个回答  2013-12-16
总5*16平方塑铜穿钢管32 单台5*2.5平方塑铜穿钢管15
第3个回答  推荐于2017-10-12
  一台8.5KW,电流=8.5*1000/380=22.4A,3台的话是67A左右。