故障现象:VCF报警

维修检测及处理方法:

上电检测,空载启动正常,测输出电压,有缺相现象,V相电压很低,W相也低,此判断主板正常,操作面板正常,故障在驱动电路和输出部分电路。经测驱动电压不对,电容容量低,驱动光耦有发热现象。VCF报警主要是缺相,根据逻辑推理符合报警现象,从而进行器件更换。

更换后上电,试运行空载,电压平衡,接上电机后,启动正常,正反转正常,电流正常,完成修复。安川G7变频器VCF报警维修及处理方法。

VCF产生故障的几个电路,检测思路也就是重点检查这几块电路,首先比较容易出问题的就是直流电压采样电路,因为现在是上电就跳,很有可能是检测元器件故障导致误检测,从电检测量到电压传感器,发现电压传感器完全是开路的,那肯定不行,更换新品,断电测量模块正常。

也无短路情况,上电测试,不跳故障了,不带马达测输出电压平衡,电流也正常,带载测试没问题,总共就花了2个小时,这台安川变频器维修就OK了。